室内游泳池通风共冷的一些问题???快帮帮我吧...
assman
assman Lv.2
2007年04月15日 10:41:23
来自于采暖供热
只看楼主

在书上找到一个公式W=0.0075(0.0152v+0.0178)(pw-pb)Fww---水表面的水蒸气量,v=0.2m/sPw--水表面温度的饱和空气水蒸气分压力Pb----室内空气的饱和水蒸气分压力Fw--水池面积其中,Pw,Pb的具体数值我查不到....那位高人告诉我....

在书上找到一个公式W=0.0075(0.0152v+0.0178)(pw-pb)Fw
w---水表面的水蒸气量,v=0.2m/s
Pw--水表面温度的饱和空气水蒸气分压力
Pb----室内空气的饱和水蒸气分压力
Fw--水池面积
其中,Pw,Pb的具体数值我查不到....
那位高人告诉我....
免费打赏
duduli621002
2007年10月30日 21:40:02
2楼
空气调节 工程热力学 书上都有的
20度2337Pa
25度3167Pa
30度4241Pa
35度5622Pa
中间的可以插值
Qx=α· у(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B) (7.1.2)

    式中:Qx--游泳池水表面蒸发损失的热量(kJ/h);
       α--热量换算系数,α=4.1868 kJ /kcal;
       у--与游泳池水温相等的饱和蒸汽的蒸发汽化潜热(kcal/kg);
       vf --游泳池水面上的风速(m/s),一般按下列规定采用:室内游泳池
       vf =0.2~0.5 m/s;露天游泳池vf =2~3 m/s;
       Pb--与游泳池水温相等的饱和空气的水蒸汽分压力(mmHg);
       Pq--游泳池的环境空气的水蒸汽压力(mmHg);
       A--游泳池的水表面面积(m2);
       B--当地的大气压力(mmHg)。

w=(0.0174vf +0.0229)(Pb-Pq) A(760/B)
w-游泳池水表面蒸发损失量(kg/h)
回复

相关推荐

APP内打开