卫生间的插座等电位做法
hlshlshls
hlshlshls Lv.2
2007年04月09日 15:04:22
来自于防雷减灾
只看楼主

我看过很多图纸,卫生间内的插座PE端子有些直接连在LEB上(从配电箱只引来L线和N线),有些从配电箱引来3根(L、N、PE)线,到底怎样做比较科学呢

我看过很多图纸,卫生间内的插座PE端子有些直接连在LEB上(从配电箱只引来L线和N线),有些从配电箱引来3根(L、N、PE)线,到底怎样做比较科学呢
免费打赏
chengruishuidian
2007年04月09日 21:14:41
2楼
我做过的工程都是从配电箱直接引出的三根线,从等电位箱引出PE线的做法我还没遇到呢。增长见识了,可不可以啊
回复
hlshlshls
2007年04月10日 09:26:17
3楼
我个人觉得可以从LEB引出,这样与卫生间的其他金属处于等电位,应该更安全吧,
回复
zhangjieqiu
2007年04月21日 21:37:07
4楼
什么是PE线,是从变压器中性点接线处引出来的,并不是从等电位箱引出来的,当在建筑采用共用接地系统的时候才发生关系,两个是不同的定义.
回复
eyu1023
2007年04月24日 19:36:15
5楼
同意
回复
lj000
2007年04月30日 10:44:24
6楼

02D501-2图集上说得很清楚,卫生间插座如有PE线引入,PE线要与LEB箱连接.如没有PE线引入,PE线不要与LEB箱连接.
回复
tmg1420
2007年05月01日 13:11:41
7楼
回复
jiaxinjianan
2007年05月08日 14:55:37
8楼
应该怎样连接啊?没有做过
回复
函数1590
2007年05月09日 10:46:59
9楼
02D501-2图集上说得很清楚,卫生间插座如有PE线引入,PE线要与LEB箱连接.如没有PE线引入,PE线不要与LEB箱连接.
回复
victorjiangfan
2007年05月13日 16:31:57
10楼
我觉得局部等电位与基础接地体联接的话,插座的pe线可以直接与leb相连,直到达到泻流的目的,对人体安全就行了
而且这样回节省不少电线