0.4KV电容柜问题
xiao.auau163
2013年04月06日 00:06:14
只看楼主

三台电容柜并联运行 电容是30Kar自动控制器是ABB的VCR-12 大概的情况是这样的 用户的变压器是2000KVA 主柜的总电流显示480多安 自动控制器在自动控制是三台电容柜的总输出电流有进600安 自动控制器功率因数显示1 柜子上的功率因数表显示超前0.9 我想问一下这样算不算过补 是什么原因造成无功电流比主柜的电流还要大 电流的波动在100安左右 自动控制器的延时30S 用户大部分是电机 有一定的谐波

三台电容柜并联运行 电容是30Kar自动控制器是ABB的VCR-12 大概的情况是这样的 用户的变压器是2000KVA 主柜的总电流显示480多安 自动控制器在自动控制是三台电容柜的总输出电流有进600安 自动控制器功率因数显示1 柜子上的功率因数表显示超前0.9 我想问一下这样算不算过补 是什么原因造成无功电流比主柜的电流还要大 电流的波动在100安左右 自动控制器的延时30S 用户大部分是电机 有一定的谐波
免费打赏
u68068r
2013年04月08日 15:35:50
12楼
看说明书设置.
回复
水中央
2013年04月08日 20:52:03
13楼
2000的变压器正常用多少的无功功率
回复
w123z456x789
2013年04月10日 07:32:53
14楼
路过,学习了 !:)
回复
hanke2013nice
2013年04月10日 21:49:40
15楼
grwd2010 发表于 2013-4-8 20:52 2000的变压器正常用多少的无功功率600的就可以了,但他这个肯定是过补偿了
回复
hanke2013nice
2013年04月10日 21:51:10
16楼
并联运行?怎么会有这样的设计,正常是两个300的串联啊
回复
vodka1225
2013年04月11日 09:21:04
17楼
二次接线问题
回复
liu583829685
2013年04月11日 10:55:52
18楼
肯定是过补偿了
回复
水中央
2013年04月11日 12:18:33
19楼
2000的变压器无功补偿一半三分之一或最多一半左右,也要看实际负荷情况,照这个样子看连1都挡不住他的步子,直接跑到超前的序列里面了,过补是肯定的了,查查参数设置,少投些组数,到0.9-0.95滞后就差不多了
回复
haozi8017
2013年04月11日 19:13:47
20楼
在质检过程中也遇到这样的问题(但没有注意电流的问题),最终是因为所给电源的相序错乱了,改过后就正常了~(仅供参考)
回复
xiao.auau163
2013年04月11日 21:49:38
21楼
还有就是超前延时以后还是会退出然后又投上 循环 接线问题可以全部排除 控制器的设置也可以排除 我想是不是应该考虑谐波及变压器自身产出的无功或者其他的 让我不理解的是无功电流超过有功电流 我的领导说他常见这样的情况 他说正常
回复

相关推荐

APP内打开