0.4KV电容柜问题
xiao.auau163
2013年04月06日 00:06:14
只看楼主

三台电容柜并联运行 电容是30Kar自动控制器是ABB的VCR-12 大概的情况是这样的 用户的变压器是2000KVA 主柜的总电流显示480多安 自动控制器在自动控制是三台电容柜的总输出电流有进600安 自动控制器功率因数显示1 柜子上的功率因数表显示超前0.9 我想问一下这样算不算过补 是什么原因造成无功电流比主柜的电流还要大 电流的波动在100安左右 自动控制器的延时30S 用户大部分是电机 有一定的谐波

三台电容柜并联运行 电容是30Kar自动控制器是ABB的VCR-12 大概的情况是这样的 用户的变压器是2000KVA 主柜的总电流显示480多安 自动控制器在自动控制是三台电容柜的总输出电流有进600安 自动控制器功率因数显示1 柜子上的功率因数表显示超前0.9 我想问一下这样算不算过补 是什么原因造成无功电流比主柜的电流还要大 电流的波动在100安左右 自动控制器的延时30S 用户大部分是电机 有一定的谐波
免费打赏
一指慢
2013年04月06日 12:43:17
2楼
既然功率因数表显示超前0.9了,那就是过补了。
回复
cao252243060
2013年04月06日 15:02:46
3楼
不是有一定的谐波,应该谐波影响比较大了,你最好检测一次。谐波很容易造成无功补偿柜故障。
回复
姜振祥
2013年04月06日 20:31:01
4楼
可定是过补偿了 你的控制器参数没有设置好 建议你看看说明重新设置参数的。
回复
yamldm
2013年04月07日 18:37:39
5楼
检查一下一次和二次接线吧,600A的电流,全补下去,达到了400多千乏的容量,你的400V电容,是不可能的
回复
good52328
2013年04月07日 22:05:27
6楼
我今天碰到个事情,电容柜的功率表和控制器显示的不一样,功率表超前了。最后发现是相位错了。:lol:lol
回复
xkx870928
2013年04月07日 22:29:29
7楼
路过,学习了 !
回复
wlctomato
2013年04月08日 08:05:42
8楼
我是来学习的,受教
回复
炉火
2013年04月08日 10:07:26
9楼
等待高手解决啊!!!
回复
gaozhuo2008qz
2013年04月08日 11:14:53
10楼
应该是是控制器变比设置错了?还有电流信号线是不是接反了?
回复
lushenglitysx
2013年04月08日 11:36:24
11楼
貌似过补了,继续关注