高压配电室什么情况可以高压单回路进线?
tsml
tsml Lv.5
2013年04月03日 21:07:57
只看楼主

十多万平米左右的住宅小区,当小区内有开闭所时,请问:开闭所至小区的高压配电室一般是采用单回路还是双回路进线?开闭所至高压配电室要超过多少距离就必需用双回路供电?

十多万平米左右的住宅小区,当小区内有开闭所时,请问:
开闭所至小区的高压配电室一般是采用单回路还是双回路进线?
开闭所至高压配电室要超过多少距离就必需用双回路供电?
免费打赏
电气奇才
2013年04月04日 12:54:00
2楼
你这个问题应该看一下设计这个工程的设计院的设计图纸就知道采用单回路还是双回路,你应该根据图纸施工,如果你是设计者不可能提这么个问题,应该采用单或双回路应看此负荷属于几级负荷,像这种普通商用民宅就是三级负荷,就应该采用高压单回路供电,这样经济,这只是从负荷等级的划分,具体你得看设计院的设计图纸的具体要求,用双回路比单回路供电可靠,但是投资大,关键是钱的事情,这个与距离没有关系,单回路你只要计算好高压电缆的线径即可,通过计算负荷以及校验电缆电压损失选择合适的高压电缆即可!
回复
hanzhg54
2013年04月06日 22:42:19
3楼
但回路还是双回路和距离没有关系,和供电负荷等级有关系,民用建筑一般是三级,可以单回路供电,双回路更好,只是成本会高一些。
回复
tsml
2013年04月07日 11:42:03
4楼
此项目为一类建筑,有一级负荷,环网的一出一进算是双回路吗?
双电源供电要从两个变电站供过来吗?
回复
liqian865965771
2014年02月15日 22:20:03
5楼
我觉得简单的说就是如果一条进线停电了,严重影响正常生活或工作了,从而就选双路进线,保证有个备用的
回复
hanzhg54
2014年02月15日 22:33:11
6楼
tsml 发表于 2013-4-7 11:42 此项目为一类建筑,有一级负荷,环网的一出一进算是双回路吗?双电源供电要从两个变电站供过来吗?什么牛小区有一级负荷?提高可靠性,环网供电是不错的选择。那要分别两个变电站引来高压,小区自已成环。
回复