本来低压柜出来是接在一个动力柜上的,因为碍事,把这个柜子撤了。。电缆还是带电的,放在了电缆沟了。。。然后再电缆上接线出来到了普通的断路器。。。没经过漏电断路器。。这样会有危险吗。。。。已经这么干了。。今天突然想到。这样没有漏电保护有点危险的啊。。。如果有危险,那把普通断路器换成带漏电的断路器可以吗??是不是可以代替动力柜了呢??不行的话明天就得去改掉了。。。
本来低压柜出来是接在一个动力柜上的,因为碍事,把这个柜子撤了。。电缆还是带电的,放在了电缆沟了。。。然后再电缆上接线出来到了普通的断路器。。。没经过漏电断路器。。这样会有危险吗。。。。已经这么干了。。今天突然想到。这样没有漏电保护有点危险的啊。。。
如果有危险,那把普通断路器换成带漏电的断路器可以吗??是不是可以代替动力柜了呢??不行的话明天就得去改掉了。。。
12楼
lingxuct 发表于 2013-4-7 17:37 很多胆大的就能干人们正常思维想象不到的事,“把这个柜子撤了。。电缆还是带电的,放在了电缆沟了。。。然 …版主误会了。。我的意思是动力柜扯了换了个PZ30的小电箱,电缆不是很粗吗。。进小电箱不好进的。。然后再这个电缆上并出10平方的线进PZ30这个小电箱。电箱里总开关是60的漏电保护开关。。还有您说不能并2根。。。那我又错了。。我已经并出2根了。。另外一根进了另外一个PZ30的小巷子。。。只是电缆放在电缆沟里。。。电缆头部给他包好。。中间剥开的。。。2根10平方的4芯线都是并在同一剥开位置。。。
回复
13楼
laohuang168 发表于 2013-4-7 12:04 因为碍事,你就将动力柜给撤了?真有你的!请告诉我:你还有什么不敢干?。。。。。我得想办法整改。。。看来这样不大行。。
回复
14楼
电缆沟里不能走BV线!
电缆不能与BV线对接!更不能对接出二路!
这根电缆的规格有多大?需要接出二路,请在电缆勾得到的位置(墙上,装一只开关箱,箱内一进二出三个断路器)。
回复
15楼
lingxuct 发表于 2013-4-7 17:49 电缆沟里不能走BV线!电缆不能与BV线对接!更不能对接出二路!规格大概70平方。。本来想把这个电缆抽掉的。但是不大好弄。。。所以就接上去了。。我没有对接。。我是剥开缠绕在电缆上的。。10平方线剥开很长一段了。。绕的蛮多的。。。我们的电缆沟很乱的。。。里面都是接头。。。。老板又不愿意出钱买整的。。只能接啊。。电缆沟不能走BV线是必须的吗?我进厂的时候电缆沟里就什么线都有的。。。。信号线也有。。。也不对啊。。我以前在供电公司上班的时候我们安装配电房的时候放信号线都是走电缆沟的啊。。如果不能走的话就没地方走了。。。是不是我理解错了。。。
回复
16楼
amoi777123 发表于 2013-4-7 18:05 规格大概70平方。。本来想把这个电缆抽掉的。但是不大好弄。。。所以就接上去了。。我没有对接。。我是剥 …如果在以前,我会对你说,就这样弄吧,关键是做好防水与绝缘。在厂里干活不容易,做事手艺好,比本本说的强。比你更不按规范的事多呢!现在,我强列要求你按本子办事,老板不给费用就拿出本本跟他说道理。
回复
17楼
“放信号线都是走电缆沟的啊。。如果不能走的话就没地方走了”?
信号线没规定非用BV线不可?
没规定BV线不能在柜子里横向穿过?(一排柜子间穿BV线接信号)
没规定信号线不能用电缆?(柜子横向穿不过,用电缆就可以走电缆沟)
回复
18楼
fitman 发表于 2013-4-7 19:49 如果在以前,我会对你说,就这样弄吧,关键是做好防水与绝缘。在厂里干活不容易,做事手艺好,比本本说的 …….本本。。。是什么啊?:L
回复
19楼
lingxuct 发表于 2013-4-7 20:01 “放信号线都是走电缆沟的啊。。如果不能走的话就没地方走了”?信号线没规定非用BV线不可?刚才百度可一下。。。终于明白BV线是什么线了。。我们厂用的接的就是BV线。。。没护套的。。我明白版主的意思了。。主要还是不安全。。。。。。。。。。。。一言难尽。。以前刚开厂那会桥架上都是用的这种线接到机器上的。。建议上去了。。回答说这线比较散热。。。还有就是有点不明白的就是为什么一根线上不可以接2根。。。我这个真的有点搞不明白。。请明示吧。。不和我说道理我是不懂的啊。。。新手电工。。
回复
20楼
我给你出主方案:
基于线路引线过程中不充许变截面原则,你只能把70平方线直接引出,配200A断路器,再用16平方线引出分接2个100A断路器(一个注明备用,否则审图会通不过的)。100A断路器是否带剩余电流保护跟据设备性质确定。另外要作以下校验和计算:
1)200A断路器的开断能力应其出线端三相短路,系统按最大运行方式时进行短路校验,同时跟据16平方线的动热稳定来确定其整定的速断和过载保护值。同时应与上级和下级断路器配合速断的延时,防止越级跳闸。
2)100A断路器的开断能力应其出线端三相短路,系统按最大运行方式时进行短路校验,同时跟据10平方线的动热稳定来确定其整定的速断和过载保护值。同时应与上级断路器配合速断的延时,防止越级跳闸。要注意的是不能再配下级断路器了,否则违反配电不宜多于三级的规程。
对以上规范或计算有疑问的,参照以下规程:
DL/T5044-2004电力工程直流系统设计技术规程
DL/T5137-2001电测量及电能计量装置设计技术规程(32K)
DL/T5222-2005导体和电器选择设计技术规定
DL/T620-97交流电气装置的过电压保护和绝缘配合
DL/T621-97交流电气装置的接地
GB/T12325-2008电能质量 供电电压偏差(代替GB/T12325-2003)
GB/T12326-2008电能质量 电压波动和闪变(代替GB12326-2000)
GB/T13869-2008用电安全导则
GB/T13870.1-2008 电流对人和家畜的效应 第1部分:通用部分
GB/T13870.2-1997电流通过人体的效应第二部分特殊情况
GB/T14549-93电能质量 公用电网谐波
GB/T15543-2008电能质量三相电压允许不平衡度(代替GB/T15543-1995)
GB/T16895.10-2010低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护
GB/T16895.9-2000建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第707节:数据处理设备用电气装置的接地要求
GB/T17045-2008电击防护 装置和设备的通用部分
GB/T18379-2001建筑物电气装置的电压区段
GB/T50062-2008电力装置的继电保护和自动装置设计规范
GB/T50063-2008电力装置的电测量仪表装置设计规范
GB/T50314-2006智能建筑设计标准
GB/T9089.1-2008户外严酷条件下的电气设施(1)范围和定义
GB/T9089.2-2008户外严酷条件下的电气设施(2)一般防护要求
GB12158-2006防止静电事故通用导则
GB14050-2008系统接地的型式及安全技术要求
GB16895.21-2004建筑物电气装置第4-41部分:安全防护电
GB16895.2-2005建筑物电气装置 第4-42部分:安全防护 热效应保护
GB16895.3-2004建筑物电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装接地配置、保护导体和保护联结导体
GB16895.4-1997建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第53章: 开关设备和控制设备
GB16895.5-2000建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第43章:过电流保护
GB16895.6-2000建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第52章:布线系统
GB16895.8-2010低压电气装置 第7-706部分:特殊装置或场所的要求 活动受限制的可导电场所
GB311.1-1997高压输变电设备的绝缘配合
GB50016-2006建筑设计防火规范
GB50034-2004建筑照明设计标准
GB50038-2005人民防空地下室设计规范
GB50045-95高层民用建筑设计防火规范(2005年版)
GB50052-2009供配电系统设计规范
GB50053-94 10KV及以下变电所设计规范
GB50054-2011低压配电设计规范
GB50055-2011通用用电设备配电设计规范
GB50057-2010建筑物防雷设计规范
GB50058-92爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范
GB50059-92 35-110KV变电所设计规范
GB50060-2008 3-110KV高压配电装置设计规范
GB50061-2010 66KV及以下架空电力线路设计规范
GB50062-2008电力装置的继电保护和自动装置设计规范
GB 50063-2008 电力装置的电气测量仪表装置设计规范
GB50096-2011住宅设计规范
GB50115-2009工业电视系统工程设计规范
GB50116-2008 火灾自动报警系统设计规范
GB50160-2008石油化工企业设计防火规范
GB50174-2008电子信息系统机房设计规范
GB50200-94有线电视系统工程技术规范(重印)
GB50217-2007电力工程电缆设计规范
GB50227-2008并联电容器装置设计规范
GB50229-2006火力发电厂与变电站设计防火规范
GB50260-96电力设施抗震设计规范
GB50293-1999城市电力规划规范
GB50311-2007综合布线系统工程设计规范
GB50348-2004安全防范工程技术规范
JGJ16-2008民用建筑电气设计规范
记住这些规范你就没什么好担心了!
回复
21楼
amoi777123 发表于 2013-4-7 18:05 规格大概70平方。。本来想把这个电缆抽掉的。但是不大好弄。。。所以就接上去了。。我没有对接。。我是剥 …能给我看下什么是本本吗。。。。我拿本本去和老板好说道理啊。。。。。我新手电工。。真的有时候说不过老板的。。。
回复