低压柜出来直接接断路器会有危险吗?
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2013年04月03日 18:32:45
只看楼主

本来低压柜出来是接在一个动力柜上的,因为碍事,把这个柜子撤了。。电缆还是带电的,放在了电缆沟了。。。然后再电缆上接线出来到了普通的断路器。。。没经过漏电断路器。。这样会有危险吗。。。。已经这么干了。。今天突然想到。这样没有漏电保护有点危险的啊。。。如果有危险,那把普通断路器换成带漏电的断路器可以吗??是不是可以代替动力柜了呢??不行的话明天就得去改掉了。。。

2013年04月03日 21:01:54
2楼
想知道那个断路器是保护什么设备的?不一定要用漏电啊。感觉楼主没说明白
回复
y806099267
2013年04月04日 12:59:09
3楼
没听明白你讲神马意思???详细说说
回复
hanzhg54
2013年04月06日 22:36:41
4楼
没有说明白,动力柜撤掉后电缆为什么带电?难道低压柜出线没有开关?如果真没有这是不可以的。
你说的电缆直接接断路器是什么意思?断路器难道不是装在什么柜子或箱子里的吗?如果是,那不还是相当于动力柜吗?只不过形式不一样罢了。
回复
myqchf
2013年04月07日 08:24:16
5楼
如果低压柜上安装有断路器,你这样用是没有问题的
回复
老头子
2013年04月07日 10:45:38
6楼
没有说清楚,不好回答。
回复
laohuang168
2013年04月07日 12:04:14
7楼
因为碍事,你就将动力柜给撤了?真有你的!请告诉我:你还有什么不敢干?
回复
anhuidiangong
2013年04月07日 12:48:07
8楼
请上点图来看看啊
回复
amoi777123
2013年04月07日 17:28:29
9楼
laohuang168 发表于 2013-4-7 12:04 因为碍事,你就将动力柜给撤了?真有你的!请告诉我:你还有什么不敢干?那。。。。怎么办啊。。可以自己加那个100的正泰的漏保吗?我用一个。。。当总开关。。动力柜扯都扯啦。。。配电箱里也是装的漏电断路器。不过是60的。。。
回复
amoi777123
2013年04月07日 17:30:51
10楼
hanzhg54 发表于 2013-4-6 22:36 没有说明白,动力柜撤掉后电缆为什么带电?难道低压柜出线没有开关?如果真没有这是不可以的。你说的电缆 …对啊。低压柜出线是有断路器的。。只是出来把动力柜扯了。。。然后直接用10平方的线并在低压出线电缆上。。然后再在墙上装了个PZ30的小电箱。里面装的是60的4P的漏电开关。。。这样能代替吗??
回复
lingxuct
2013年04月07日 17:37:22
11楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-7 17:40 编辑

很多胆大的就能干人们正常思维想象不到的事,“把这个柜子撤了。。电缆还是带电的,放在了电缆沟了。。。然后再电缆上接线出来到了普通的断路器”!!!!!!!!!

把柜子拆了可以,柜子的电源断了,这根电缆不再用了,不是很简单的事?
就有胆大的人,电缆不停电!下面肯定还有电缆接出去!

在电缆沟里放个断路器,这是什么行为?还有第二个能把断路器(或漏电开关)装在电缆沟里的吗?

规范做法:把接出去的一根电缆对接(用电缆中间头,做好密封),不能接出去二根!

中间一级保护去掉了,要考虑电源侧断路器的动作值,接长电缆后,必须满足“电缆末端短路时,电源侧断路器能可靠跳闸”!还要保证三级配电的规范要求。
回复

相关推荐

APP内打开