低压柜出来直接接断路器会有危险吗?
amoi777123
amoi777123 Lv.7
2013年04月03日 18:32:45
只看楼主

本来低压柜出来是接在一个动力柜上的,因为碍事,把这个柜子撤了。。电缆还是带电的,放在了电缆沟了。。。然后再电缆上接线出来到了普通的断路器。。。没经过漏电断路器。。这样会有危险吗。。。。已经这么干了。。今天突然想到。这样没有漏电保护有点危险的啊。。。如果有危险,那把普通断路器换成带漏电的断路器可以吗??是不是可以代替动力柜了呢??不行的话明天就得去改掉了。。。

2013年04月07日 21:29:54
22楼
fitman 发表于 2013-4-7 20:26 我给你出主方案:基于线路引线过程中不充许变截面原则,你只能把70平方线直接引出,配200A断路器,再用16 …我滴个乖乖。。。那么多本本。。。。。你都记住了啊????。。。。。
回复
xkx870928
2013年04月07日 23:23:45
23楼
得按规范来弄事儿,不能胡来的!
回复
fitman
2013年04月08日 00:47:09
24楼
amoi777123 发表于 2013-4-7 21:29 我滴个乖乖。。。那么多本本。。。。。你都记住了啊????。。。。。呵呵,只是和你开个玩笑,你别当真。其实我也在工厂里管过设备,工厂里不符合规程的地方多的是,你什么都想按规程,那就别打这份工了。其实做这行关键是分清主、次。可能发生火灾、人员伤害的要处理好,百年、甚至万年也不发生一次的事就别想太多了。论坛上大部分同志都是做设计的,当然以规范为准,但实际工作还是要靠自己把握。
回复
atos1234
2013年04月08日 16:58:44
25楼
这有什么问题,实际上你的动力柜里面装的不也就是一个断路器嘛。只是你在电缆沟里放的是什么电缆要注意一下,随便把BV电缆放进去是不对的,要绝缘和防护保护可靠的电缆。
回复