消防设备为什么要采用末端切换?
tengwei520
tengwei520 Lv.7
2007年09月04日 09:45:00
只看楼主

建筑设计防火规范GB50016-2006上面有写如下:11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。今天我们老大问我为什么?我回答是规范要求,他说是出于何种意义,有什么作用,和总出线柜切换有什么不同,以及优缺点,希望大侠不吝赐教,谢谢。

建筑设计防火规范GB50016-2006上面有写如下:
11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。

今天我们老大问我为什么?我回答是规范要求,他说是出于何种意义,有什么作用,和总出线柜切换有什么不同,以及优缺点,希望大侠不吝赐教,谢谢。
免费打赏
tengwei520
2007年09月04日 13:35:57
2楼
没有人知道吗?大虾们在哪里啊,知道的告诉我下好么,急急急!!!
回复
xuan2281
2007年09月05日 18:46:14
3楼
主要目的是在消防系统动作时,非消防设备将会自动切除,同时该设备不会对其他的消防设备产生影响。端切换主要是从电源可靠和线路上考虑的,末端切换的双路电都不能同管敷设,是考虑线路有可能破坏的情况.末端切换的出线应该直接供给用电设备或其控制箱,末端切换的箱子要尽量靠近所供电的设备。如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;又如消防电梯应在电梯机房配电箱处切换,等等

回复
tengwei520
2007年09月06日 08:47:54
4楼


谢谢
回复