为啥一般情况下防烟楼梯间的加压送风口全开,而前室或合用前室的开三个风口!
刘云云
刘云云 Lv.5
2013年04月01日 18:36:37
来自于通风排烟
只看楼主

大家解释一下:为啥一般情况下防烟楼梯间的加压送风口全开,而前室或合用前室的开三个风口!前室或合用前室加压送风量三个风口均分总风量这可能是原因,但是前室和合用前室为啥不和防烟楼梯间一样,每个风口都均分风量呢?再者为啥防烟楼梯间可以隔2-3层设一个加压送风口,依据是啥啊?想弄清楚其中的原因!

大家解释一下:为啥一般情况下防烟楼梯间的加压送风口全开,而前室或合用前室的开三个风口!前室或合用前室加压送风量三个风口均分总风量这可能是原因,但是前室和合用前室为啥不和防烟楼梯间一样,每个风口都均分风量呢?再者为啥防烟楼梯间可以隔2-3层设一个加压送风口,依据是啥啊?想弄清楚其中的原因!
zyhlyx
2013年04月02日 08:33:40
2楼
本帖最后由 zyhlyx 于 2013-4-2 08:35 编辑

因为整个防烟楼梯间是连通的,不用每层都设风口,要开必须全开才能保证整个楼梯间的正压值。前室每层不连通,只有着火层及其上一层和下一层开启送风口,其它楼层较远可认为不受影响,计算送风量不考虑整个大楼所有楼层同时着火。
回复
刘云云
2013年04月02日 17:20:06
3楼
zyhlyx 发表于 2013-4-2 08:33 因为整个防烟楼梯间是连通的,不用每层都设风口,要开必须全开才能保证整个楼梯间的正压值。前室每层不连通 …谢谢 这样解释我好想恍然大悟啊!非常感谢!
回复
gdp2013
2013年04月07日 14:06:14
4楼
其实合用前室或前室加压送风口只开“着火层及其上一层和下一层开启送风口”没有什么根据,前人这么说这么做,我们就跟着这么说这么做。前室或合用前室的送风口开多少或是否需要有选择地开启,从来没有规范规定过。规范只规定了计算加压送风量时,不同楼层数,门的开启数量。注意,是门的开启数量,不是送风口的开启数量。关于火灾时合用前室或前室的送风口的开启情况,我只在陆老(陆耀庆)主编的《供暖通风设计手册》(1987年版)第1176-1177页看到过:“四、防烟加压系统的设计注意事项:5.加压送风系统的送风口应与送风机联锁,送风口平时处于关闭状态,一旦发生火警时,加压送风机启动的同时,属该系统的各送风口均自动开启。”也就是说,火灾时,前室或合用前室的送风口应全部打开。
回复
sbbsliang
2013年04月12日 10:40:04
5楼
同意二楼
回复
maryalchen
2013年04月12日 17:40:14
6楼
二楼解释的很到位!:D
回复
阿胜01
2015年12月09日 19:07:13
7楼
{:2_78:}{:2_78:}
回复

相关推荐

APP内打开