本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-2 08:20 编辑 一些现场图片,还有“塔吊引标高”是什么意思,小弟菜鸟一只,求解释,谢谢。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-2 08:20 编辑
一些现场图片,还有“塔吊引标高”是什么意思,小弟菜鸟一只,求解释,谢谢。
2楼
回复
3楼
横着看真的不舒服。
第一张:回填土不符合要求,怎么看是粘土还是泥浆土,保证主体结构不破坏做的还算可以,不知道混凝土是不是达到回填要求的强度
第二张:不知道砌筑什么呢,应该是砖胎膜
回复
4楼
第一图自己算算就知道了 目测对梁会产生损害
第二图不是后浇带吧
回复
5楼
第一图,混凝土到达设计强度后也不能采取这种做法,挖掘机目测神钢210,但是好像没这个型号,不管了,反正总质量在30T左右,即使对地梁产生均布荷载也不能符合设计要求控制荷载以内。最好方法需要回填土方时候,采用长臂挖掘机,最长我用过的45m,在房屋周围即可填满整个基础回填土方,只是斗容量小了点;
第二图,采用砖模砌筑,应该砌筑的是集水坑或者电梯井一类的基础预留坑;
至于塔吊引标高嘛,就是一般是引测标高到塔吊基座或者塔吊机身第一节上,最好不要往上引测,因为塔吊第二节往上会因为塔吊工作时候发生横向位移,导致有偏差,不准确。
回复
6楼
明显把梁压坏了嘛
回复