2楼
地下室外墙防水铺完回填后
回复
3楼
这个应该由设计提出吧,因为存在抗浮问题,如果仅仅在地下室外墙防水形成后就停止降水,很可能发生整体上浮。
回复
4楼
一般应该在基础施工完以后,包括地下水位以下的回填土。
回复
5楼
当然不能排除板凳所说的,要控制建筑主体的上浮,如果存在这种情况,一般会在设计文件中明确指出。
回复
6楼
看水头高度啊,要是太高得考虑扛浮的问题
回复
7楼
由设计定,或者由施工降水专项方案而定,不能千篇一律。没有绝对性和相似性。一般是在正负零以下的所有工程结束后,才可以停止降水。
回复
8楼
计算建筑物多高可以抵抗住水的浮力 满足了就可以停止降水
回复
9楼
有设计指定,可能存在整体上浮问题
回复
10楼
一般是回填完
回复
11楼
应该是设计定,这要考虑抗浮,如果降水停的太早了会造成已完成建筑上浮
回复