前室加压送风机和防烟楼梯间选型依据的风量分别是什么?
刘云云
刘云云 Lv.5
2013年03月30日 15:15:59
来自于通风排烟
只看楼主

前室加压送风机和防烟楼梯间选型依据的风量分别是什么?前室内送风口选用常闭型和常开型是风别依据的是哪个风量?(总风量还是一层的风量)防烟楼梯间一般为常开型风口,那么是不是应该根据总风量(和风压)来选择风机型号啊?

前室加压送风机和防烟楼梯间选型依据的风量分别是什么?前室内送风口选用常闭型和常开型是风别依据的是哪个风量?(总风量还是一层的风量)防烟楼梯间一般为常开型风口,那么是不是应该根据总风量(和风压)来选择风机型号啊?
免费打赏
liuchao198877
2013年04月07日 14:13:01
2楼
求答案,求高人,求明白人给讲讲。。。。
回复
sbbsliang
2013年04月12日 10:45:09
3楼
查规范;压差法;流速法;取最大风量
前室是根据排烟时同时开启的层数计算风口尺寸
回复
lyx2008aa
2014年01月15日 14:59:09
4楼
请高人解答
回复
顺时钟
2014年01月16日 10:49:50
5楼
风量依据高规和建规机械防烟部分内容,建议详细阅读相关部分内容。
回复
qinweichun
2017年04月07日 09:33:07
6楼
方法就是比较规范表格、风速法、压差法中三者最大值,措施中有相关计算过程,新建规没有。