菜鸟弱弱的问下,地下室中的变电所、高低压配电室是不是必须设置机械排风和补风成套的系统。其他区域的风管可以横穿变电所、高低压配电室?谢谢大侠指点?
菜鸟弱弱的问下,地下室中的变电所、高低压配电室是不是必须设置机械排风和补风成套的系统。
其他区域的风管可以横穿变电所、高低压配电室?
谢谢大侠指点?
12楼
上海质富环保科技有限公司,厂家制作生产: 共板法兰风管、螺旋风管、风阀、风机、风口等;有专业的暖通 通风工程施工及安装团队,欢迎咨询:5994九790或QQ:23247三5120
回复
13楼
不错的讨论,支持
回复
14楼
如果是设备房一般不用做排烟,配电房和发电机房一般都做气体灭火所以不用做机械排烟,水泵房 工具间什么的一般也没什么人呆,也不要做排烟 做平时通风就行,要注意内走道是不是要排烟,这里小的问题很多,不好说,要是还有问题,可以QQ联系我 295562725
回复
15楼
机械排风和送风还是有必要设置的
回复
16楼
还是有设置的必要
回复
17楼
地下室的这些房间基本上都要通风,你可以核算一下外窗面积,2%-5%。不够必然通风,而且你还要看电气要求,余热大不,变电室一般还要消除余热,就是还要空调制冷。补风在于你房间结构,如果完全密闭的,那你必须得补风啊,如果半地下室有外墙,也有人家开百叶补风了。
回复