菜鸟弱弱的问下,地下室中的变电所、高低压配电室是不是必须设置机械排风和补风成套的系统。其他区域的风管可以横穿变电所、高低压配电室?谢谢大侠指点?
菜鸟弱弱的问下,地下室中的变电所、高低压配电室是不是必须设置机械排风和补风成套的系统。
其他区域的风管可以横穿变电所、高低压配电室?
谢谢大侠指点?
2楼
:'(可以帮忙回答下吗。或者告诉下查那本规范也行?
回复
3楼
个人意见:消除余热靠通风的化,当然要排风和送风。消除余热靠空调的化,根据建规考虑是否排烟及补风。
回复
4楼
zyhlyx 发表于 2013-3-30 15:39 个人意见:消除余热靠通风的化,当然要排风和送风。消除余热靠空调的化,根据建规考虑是否排烟及补风。是通风消余热的,但设计图纸上都只有排没有补,这和规吗,谢谢
回复
5楼
所谓没有补风的含义是没有机械补风,补风是必须的。要考虑自然补风是否满足要求,再决定是否机械补风。
回复
6楼
zyhlyx 发表于 2013-3-31 09:29 所谓没有补风的含义是没有机械补风,补风是必须的。要考虑自然补风是否满足要求,再决定是否机械补风。 非常感谢
回复
7楼
需要通风、补风系统。其他区域的风管不可以横穿变电所、高低压配电室。
回复
8楼
、变配电室和柴油发电机房因给排水专业设气体灭火装置,故不设排烟系统,只设计机械通风,该排风系统兼气体灭火后事故排风系统,采用下风口和上风口结合的方式。通风量按5次/小时换气计算,柴油发电机房柴油机房通风量:P1=20m3/KW•h,柴油机燃烧空气量:P2=7 m3/KW•h。
回复
9楼
需要通风、补风系统。其他区域的风管不可以横穿变电所、高低压配电室。
回复
10楼
自然进风机械排风,或者机械进风机械排风
回复