直流屏问题??
liu29616
liu29616 Lv.3
2013年03月28日 08:47:24
只看楼主

那么直流馈线应当怎样接入开关柜呢?我是想问假如有一排开关柜(比方说30台),如果柜顶小母线是连接的,难道只需要引一路控母和一路合母就行吗?不过直流屏上貌似有很多馈线开关,少则8回10回,多则20~30回。再就是开关柜如果采用单母线分段接线,柜顶小母线应怎样配置(不分段还是分段),直流屏馈线接入开关柜应采取何种方式,出两路、四路、还是其他方案这个是如何接呢

那么直流馈线应当怎样接入开关柜呢?我是想问假如有一排开关柜(比方说30台),如果柜顶小母线是连接的,难道只需要引一路控母和一路合母就行吗?不过直流屏上貌似有很多馈线开关,少则8回10回,多则20~30回。
再就是开关柜如果采用单母线分段接线,柜顶小母线应怎样配置(不分段还是分段),直流屏馈线接入开关柜应采取何种方式,出两路、四路、还是其他方案
这个是如何接呢
免费打赏
tychsh
2013年03月28日 10:07:47
2楼
这个的看你的一次方案,30台柜应该是分断的,所以直流就是2个KM、2=个HM、2个XM、1个DM。还有室内照明,低压侧直流,已经9的分路用到了。至于为什么要分断分路,只是随便需要不能检修的时候全部断电,可以分断分区片的检修断电了,