本帖最后由 wujian1969 于 2013-3-24 23:01 编辑 今天去一工地发现一个奇怪现象:10/0.4KV杆上安装的变压器中性点直接进配电箱没有接地,仅变压器外壳接地。进配电箱一个600A的外壳透明的4线漏保下分2路是2个400A的4线漏保,出线是4线(L1 L2 L3 N)架空线,没有保护线。这是供电局提供线路。主要用途是带井点电机抽地下水,搅拌机及临时照明。疑问:1)临时用电这样接线对吗?
本帖最后由 wujian1969 于 2013-3-24 23:01 编辑
今天去一工地发现一个奇怪现象:10/0.4KV杆上安装的
变压器中性点直接进
配电箱没有接地,仅变压器外壳接地。进配电箱一个600A的外壳透明的4线漏保下分2路是2个400A的4线漏保,出线是4线(L1 L2 L3 N)架空线,没有保护线。这是
供电局提供线路。主要用途是带井点电机抽地下水,搅拌机及临时照明。
疑问:1)临时用电这样接线对吗?
2)看上去有点像IT系统,IT系统用漏保做保护漏电时会跳闸吗?
12楼
我也觉得是IT系统,楼主后来又强调了中性点没有接地。
回复
13楼
dhz898 发表于 2013-3-26 05:04 应该是进配电箱后接地了,如果在变压器处接地了,配电箱内的漏电保护不好用。想知道为什么???!!!
回复
14楼
malinlinwudi 发表于 2013-3-26 09:34 我也觉得是IT系统,楼主后来又强调了中性点没有接地。既然变压器中性点未接地,系统就不可能是TN或TT系统!!!而现行临电规范要求施工临电使用TN系统!!!老的施工规范似乎也允许使用TT系统!!!这就有矛盾了!!!
回复
15楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-26 12:40 编辑
IT系统不是随便就可以使用的!!!
它的复杂性相对较高,各方面要求非常高,投资及维护量也相对较高!!!
原因如下:
1、IT系统是不宜引出中性线,不能提供220V电源的!!!否则必须要装设380/220V降压变压器或采取其他办法来取得220V电源!!!
2、IT系统对电气装置的绝缘水平要求较高,如IT系统内配电电缆的额定电压不应采用300/500V,而应采用450/750V的!!!现场具备这种要求吗???!!!
3、IT系统需装用绝缘监测器!!!还需配备测试绝缘监测器的仪器!!!
回复
16楼
我现在就想知道漏电保护器动不动作跟接地有什么关系,想知道原理。
回复
17楼
看看PEN线在配电箱处接地没有?IT系统的可能性不大。。
“muyuyao”说的很有道理!!
回复
18楼
这个不应该是IT吧,肯定有地方接地了
回复
19楼
接地制式不是看电源端的接线方式而要看负载端,接地制式是对负载来说的而非电源
回复
20楼
guangxixiangmu 发表于 2013-3-26 17:50 接地制式不是看电源端的接线方式而要看负载端,接地制式是对负载来说的而非电源低压系统接地方式与电源端无关?第一个字母“T”或者“I”是不是什么意思?
回复
21楼
同意muyuyao的观点,临电系统不可能会采用IT系统。
个人认为应该是变压器中性点忘记接地了。
dianqipanli所说很对,在安装时由中性点用导线先接外壳,然后通过外壳接地。按照现在要求似有串联接地的嫌疑,过去倒是经常这么做。