临时用电的变压器中性点可以这样接线吗?
wujian1969
wujian1969 Lv.8
2013年03月24日 22:51:20
只看楼主

本帖最后由 wujian1969 于 2013-3-24 23:01 编辑 今天去一工地发现一个奇怪现象:10/0.4KV杆上安装的变压器中性点直接进配电箱没有接地,仅变压器外壳接地。进配电箱一个600A的外壳透明的4线漏保下分2路是2个400A的4线漏保,出线是4线(L1 L2 L3 N)架空线,没有保护线。这是供电局提供线路。主要用途是带井点电机抽地下水,搅拌机及临时照明。疑问:1)临时用电这样接线对吗?

本帖最后由 wujian1969 于 2013-3-24 23:01 编辑

今天去一工地发现一个奇怪现象:10/0.4KV杆上安装的 变压器中性点直接进 配电箱没有接地,仅变压器外壳接地。进配电箱一个600A的外壳透明的4线漏保下分2路是2个400A的4线漏保,出线是4线(L1 L2 L3 N)架空线,没有保护线。这是 供电局提供线路。主要用途是带井点电机抽地下水,搅拌机及临时照明。
疑问:1)临时用电这样接线对吗?
2)看上去有点像IT系统,IT系统用漏保做保护漏电时会跳闸吗?


免费打赏
dianqipanli
2013年03月25日 04:54:12
2楼
不会吧,是不是已经将变压器中性点和外壳作了连接,然后经外壳接地的。
回复
lingxuct
2013年03月25日 08:05:13
3楼
我猜想也和楼上一样,中性点是肯定接地的,只是因变压器不大,同外壳接地共用了,确实是 I T 系统。
回复
没有尾巴的猫
2013年03月25日 09:15:08
4楼
中性点是通过变压器外壳接地的,我觉得是TT系统吧
回复
muyuyao
2013年03月25日 12:04:46
5楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-3-25 12:11 编辑 lingxuct 发表于 2013-3-25 08:05 我猜想也和楼上一样,中性点是肯定接地的,只是因变压器不大,同外壳接地共用了,确实是 I T 系统。既然认为中性点是肯定接地的,只是因变压器不大,同外壳接地共用了,怎么又可能是 I T 系统???!!!如果中性点接地了,四线出线,我认为是TN-C系统的概率大!!!
回复
muyuyao
2013年03月25日 12:10:38
6楼
dianqipanli 发表于 2013-3-25 04:54 不会吧,是不是已经将变压器中性点和外壳作了连接,然后经外壳接地的。想知道有这样制造变压器的吗???!!!相关制造标准允许吗???!!!
回复
dianqipanli
2013年03月25日 19:47:14
7楼
不是在变压器制造时中性点和外壳进行连接,而是在安装时由中性点用导线先接外壳,然后通过外壳接地。按照现在要求似有串联接地的嫌疑,过去倒是经常这么做。
回复
wujian1969
2013年03月25日 20:57:35
8楼
变压器中性点确实没有接地。我做了实验,过漏电断路器任何一项直接接地漏保都不会动作。
回复
dhz898
2013年03月26日 05:04:38
9楼
应该是进配电箱后接地了,如果在变压器处接地了,配电箱内的漏电保护不好用。
回复
天三
2013年03月26日 07:38:21
10楼
只是小范围使用,变压器总箱范围内可以不接地,但是你想用漏电保护器,必须在你的(工地的)配电总箱内由零线(N线)在漏电保护器上口分支处一个接地,按接地规范设置接地极。
回复
yanwei825
2013年03月26日 08:45:33
11楼
是IT系统。
回复

相关推荐

APP内打开