高压电容补偿的计算
xiaokouchangkai
2013年03月22日 21:31:14
只看楼主

一般10KV或35KV侧设高压无功补偿时按容量的百分之多少考虑,我们这边380V侧是不低于30%,另外高压补偿怎么计算呀

一般10KV或35KV侧设高压无功补偿时按容量的百分之多少考虑,我们这边380V侧是不低于30%,另外高压补偿怎么计算呀
fitman
2013年03月22日 22:22:24
2楼
高压的没有严格的限定,可按实际需要确定。关键是分组容量,投入时引起电压的波动不能大于规定。而组数不能太多。要进行谐振校验。
回复
xiaokouchangkai
2013年03月22日 22:25:59
3楼
谢谢,您进行过计算吗?如何计算补偿容量呢?
回复
加菲猫
2013年03月24日 11:53:50
4楼
fitman 发表于 2013-3-22 22:22 高压的没有严格的限定,可按实际需要确定。关键是分组容量,投入时引起电压的波动不能大于规定。而组数不能 …谐振是因为组数多还是功率因素高,什么原因必须测谐振?:)
回复
fitman
2013年03月24日 13:16:02
5楼
谐振是指电容器与系统发生并联谐振。用系统的最大和最小运行模式时的短路容量与电容器投入容量比值开方,看看是否与某次谐波发生谐振。具体公式手册都有,我就懒打了。
组数多了,发生的机率就大点。
回复
qifh001
2013年11月24日 00:11:34
6楼
学习了,谢谢。
回复
pjy525
2013年11月24日 10:02:44
7楼
谢谢楼主分享,很有用,学习了
回复
feng807123
2013年12月07日 09:37:06
8楼
谢谢!受教:)
回复
水轮发电机
2013年12月09日 12:10:11
9楼
学习了,谢谢。
回复
arshavin0
2013年12月10日 21:54:32
10楼
:(:(:(:(:(
回复
cdleeyb
2013年12月11日 17:55:57
11楼
用多少补偿多少