出线柜接变压器容量为800KVA,请问熔断器如何选择,应选择多大规格的,谢谢!
出线柜接变压器容量为800KVA,请问熔断器如何选择,应选择多大规格的,谢谢!
免费打赏
baby77527
2007年09月03日 15:22:25
2楼
哈哈,应该选择80A的就可以了,10KV电压等级的(直接用容量除以电压就可以了),我也不知道具体对不对,个人观点.谢谢
回复
bbjsjsbd
2007年09月05日 18:51:52
3楼
直接保护变压器就没错,选80A,如果有较长线路,再到变压器前端高压设备则要选100A。
回复
xuan2281
2007年09月05日 18:52:39
4楼
如果是直接接变压器选80A就合适了,如果是作为后备熔丝那就再乘2.5倍 200A