膨胀水箱与系统定压问题
ftjxmwj
ftjxmwj Lv.4
2013年03月22日 11:59:28
来自于制冷技术
只看楼主

一只在想膨胀水箱问题,假设水箱位置与水泵高度差是35米,那么系统定压值是不是应该小于0.35MPa,如果是那么膨胀水箱里面的循环管怎么循环呢?压力不够呀,水也循环不出来呀,如果大于0.35MPa,系统水不都从溢流口溢流出去了吗?纠结,忘高手解答一下

一只在想膨胀水箱问题,假设水箱位置与水泵高度差是35米,那么系统定压值是不是应该小于0.35MPa,如果是那么膨胀水箱里面的循环管怎么循环呢?压力不够呀,水也循环不出来呀,如果大于0.35MPa,系统水不都从溢流口溢流出去了吗?纠结,忘高手解答一下
免费打赏
qq190736200
2013年03月22日 14:08:03
2楼
先明白膨胀水箱、定压补水,在水系统里起什么作用,原理是什么?你见过有多少水系统里有这两个一起出现的?他们的接口位置应该在哪?
回复
lyj999999999
2013年05月19日 16:12:54
3楼
膨胀水箱、定压补水装置两个一起用吗?
回复
adingkgb
2013年05月20日 09:12:43
4楼
膨胀水箱里的水并不参与系统循环
如果是高位膨胀水箱的话,一般应该安装在比系统最高点,更高3米-5米左右高度,保证整个系统满水充盈。水箱安装多高,系统最低点压力就有多大。
另外,膨胀水箱与系统的连接位置(定压接入点),应在水泵回水口(或靠近水泵回水口集水器的回水总管)
所以该点的压力是不可能升高的,正常情况下只要补水措施只有膨胀水箱这唯一的一处的话,高位膨胀水箱不会大量溢水的(只要水箱大小正确)
回复
hjack0050
2013年09月24日 16:59:37
5楼
你可以采用将补水泵的出水接入膨胀水箱,即补水泵扬程需高于35米,由该膨胀水箱定压,补水泵仅仅起向膨胀水箱打水的作用。
回复
wybbyw
2013年09月24日 21:13:08
6楼
没做过空调系统哦
回复
jing20135
2014年02月16日 19:47:17
7楼
adingkgb 发表于 2013-5-20 09:12 膨胀水箱里的水并不参与系统循环如果是高位膨胀水箱的话,一般应该安装在比系统最高点,更高3米-5米左右高 …版主,那我问你个问题,膨胀水箱溢水都有什么原因?各种原因整改措施是什么呢?(补燃煤锅炉出水温度一旦超过80℃,膨胀水箱就溢水)
回复
wqj13419801972
2014年02月17日 19:09:30
8楼
讲的很好了谢谢了
回复
hj22582258
2014年02月18日 14:48:46
9楼
不明觉厉的说
回复
tumu1330248936
2014年02月20日 08:48:03
10楼
你可以采用将补水泵的出水接入膨胀水箱,即补水泵扬程需高于35米,由该膨胀水箱定压,补水泵仅仅起向膨胀水箱打水的作用。
回复
tumu1330248936
2014年02月20日 08:49:16
11楼
膨胀水箱,你要多从功能和现场着手
回复