有没有做过周围主楼已经盖完的车库,这种接界的节点应该怎么处理?
liujuntao1987
2013年03月21日 09:06:21
只看楼主

最近接了一个项目,一个2W平的车库,主楼都已完工,在主楼边上预留了扶壁柱,我们做的柱帽加梁加大板的形式,现在的问题是,我的柱帽的配筋怎么锚到墙里面去?本人觉得植筋有点儿不靠谱。

最近接了一个项目,一个2W平的车库,主楼都已完工,在主楼边上预留了扶壁柱,我们做的柱帽加梁加大板的形式,现在的问题是,我的柱帽的配筋怎么锚到墙里面去?本人觉得植筋有点儿不靠谱。
免费打赏
cadxzhou
2013年03月22日 08:56:42
2楼
有两个问题需要注意:
1. 应保证各主楼有足够的埋置深度,要防止大楼倾覆;必要时可考虑做半地下车库。
2. 地下车库与大楼接茬处漏水。
回复
liujuntao1987
2013年03月22日 14:51:41
3楼
cadxzhou 发表于 2013-3-22 08:56 有两个问题需要注意:1. 应保证各主楼有足够的埋置深度,要防止大楼倾覆;必要时可考虑做半地下车库。2 …这些问题还都能解决,就是柱帽怎么弄到扶壁柱上,钢筋怎么弄,到现在还是没有好的办法。
回复
cadxzhou
2013年04月05日 10:28:14
4楼
既然主楼已完工,也就没有必要(也没可能)与主楼联成整体,地下车库与主楼之间留有沉降缝,各自独立,地下车库的边柱爱怎么做就怎么做,不受主楼约束。但要注意,地下车库的底标高必须要高出主楼底标高2m以上(详见地规第8.4.20条)。