1.5千米道路,高压钠灯,250W+250W中央双挑;间隔35米;安装灯杆45根;采用YJV-1KV-4X25-1X16型电缆; 校验如下: I=45*500*1.1/0.9/380/1.732=41.78A; L=1.5/2=0.75kM; 查手册表9-78 功利因素为补偿后0.9;电流负荷矩取0.373; 则U%=0.373%*0.75*41.78=12.7%>10%;
1.5千米道路,高压钠灯,250W+250W中央双挑;间隔35米;安装灯杆45根;采用YJV-1KV-4X25-1X16型电缆;
校验如下:
I=45*500*1.1/0.9/380/1.732=41.78A;
校验如下:
I=45*500*1.1/0.9/380/1.732=41.78A;
L=1.5/2=0.75kM;
查手册表9-78 功利因素为补偿后0.9;电流负荷矩取0.373;
则U%=0.373%*0.75*41.78=12.7%>10%;
该电缆不合格;
问:上述校验方法是否有误?如无误,该如何解决?加大截面还是重新考虑电源点位置?