1.5千米道路,高压钠灯,250W+250W中央双挑;间隔35米;安装灯杆45根;采用YJV-1KV-4X25-1X16型电缆; 校验如下: I=45*500*1.1/0.9/380/1.732=41.78A; L=1.5/2=0.75kM; 查手册表9-78 功利因素为补偿后0.9;电流负荷矩取0.373; 则U%=0.373%*0.75*41.78=12.7%>10%;
1.5千米道路,高压钠灯,250W+250W中央双挑;间隔35米;安装灯杆45根;采用YJV-1KV-4X25-1X16型电缆;
校验如下:
I=45*500*1.1/0.9/380/1.732=41.78A;
L=1.5/2=0.75kM;
查手册表9-78 功利因素为补偿后0.9;电流负荷矩取0.373;
则U%=0.373%*0.75*41.78=12.7%>10%;
该电缆不合格;
问:上述校验方法是否有误?如无误,该如何解决?加大截面还是重新考虑电源点位置?
2楼
上述计算采用估算法(半距全负荷):计算电流时,考虑三相完全均匀负载;
如计算无误,如何解决,楼主这样考虑:
1.加大截面,经济性不足;
2.换电源点(箱变),似牵扯用地及高压电源点选择等问题;
如此,是否可通过调节路灯箱变内变压器分接头的办法(10.5/0.4),使末端路灯电压满足标称电压(220V)+5%~-10%的规范要求?即在设计说明中明确变压器带分接头要求;
回复
3楼
计算方法有错,难不成你路灯都接在一个回路上?
回复
4楼
1.如果接在一个回路上,这样的估算法是否得当?该方法网上查来,还没有找到出处;
2.中央双挑,1.5公里排出去,楼上版版的意思是:弄两条主线电缆?楼主没弄过这么长的,真没这个概念,现在看起来这么做有如下优点:可靠性提高;压降满足设计要求;就是怕业主考虑经济性不高:电缆造价+土建工程;
3.如果两条电缆过去,怎样分配负荷:1根带前25杆;1根带后20杆;还是说交错排布:1根带奇数号杆;一根带偶数号杆?
回复
5楼
变压器放中间 分2路 一路23杆 一路22杆 就多了一个开关而已 勉强满足
回复
6楼
谢地下室。关键是箱变位置业主就定在那儿了。
问:所谓“半矩加全负荷”的计算方法是否得当?路灯压降到底怎么算?
回复
7楼
没明白你们的箱变定在那里 距离过长 只能增加线径
回复
8楼
还是兜回来:
1.将所有负荷压在线路中点估算压降这一计算方法的出处?
2.版主板凳回复,醍醐灌顶。采用分两路供电,两根电缆如何切割负荷:1根带前25杆;1根带后20杆;还是说交错排布:1根带奇数号杆;一根带偶数号杆?还是干脆各带半边(双挑,250W;)
3.变压器位置就定在那儿,没法子的呀:西延伸1.5公里,东也出去有500米了;
回复
9楼
告诉业主1.5公里 违反国家规范 必须增加取电位置 :lol
回复
10楼
你直接告诉业主不复合规范....
回复
11楼
还要除三啊,负荷不是全在末端