关于填充墙构造柱的说法,各位看官们进来发表下
a450979775
a450979775 Lv.3
2013年03月20日 11:51:37
只看楼主

现在对钢筋混凝土填充墙的抗震构造措施在 13.3.4上有明确规定: 墙长大于5米时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁. 但是今天被要求墙体小于1米的,在中间放上一个构造柱,小于半米的,就是一个整的构造柱,大于1米的,在两端放构造柱.这样设置构造柱肯定不会错,更加安全,但是设计的依据是什么呢?

现在对钢筋混凝土填充墙的抗震构造措施在 <抗震规范> 13.3.4上有明确规定:
墙长大于5米时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱;墙高超过4m时,墙体半高宜设置与柱连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁.
但是今天被要求墙体小于1米的,在中间放上一个构造柱,小于半米的,就是一个整的构造柱,大于1米的,在两端放构造柱.这样设置构造柱肯定不会错,更加安全,但是设计的依据是什么呢?
免费打赏
追梦的男孩
2013年03月20日 16:39:44
2楼
楼主,说的是不是砖混结构啊
回复
jinyesterday
2013年03月24日 22:51:28
3楼
钢筋混凝土填充墙?楼主是不是搞错了?
回复
hyp1962
2013年03月25日 02:30:19
4楼
关于钢筋混凝土结构中砌体填充墙:
1. <抗震规范> "墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱"的规定,有构造柱间距过大的嫌疑,.应该执行 <砌体规范> 中关于钢筋混凝土结构中砌体填充墙的"墙长超过5m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱",该规范是后出的,宜以新桃换旧符.
2.独立墙垛小于1米的,在中间放上一个构造柱;在大洞口两端放构造柱.这是一般的习惯做法.
3.独立墙垛小于半米的,砌体无法施工或无法保证砌体施工质量,所以要做整个的构造柱.
回复
无间道
2013年03月25日 06:53:20
5楼
什么东东,乱七八糟。一点概念都没有搞清楚就提问。
回复
zhaojio
2014年12月26日 15:00:54
6楼
hyp1962 发表于 2013-3-25 02:30 关于钢筋混凝土结构中砌体填充墙:1.“墙长超过8m或层高2倍时,宜设置钢筋混凝土构造柱”的规定,有构造柱间距 …写的挺好,请问一下,有没有哪个规范上有规定,可以在转角和墙端不设置构造柱 的图集或规范??找的挺辛苦,一直没有结果
回复