进场的钢筋无E(抗震钢筋)的标识,如果经过监测a)钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25;b)钢筋实测屈服强度与屈服强度特征值之比不大于1.30;c)钢筋的最大力总伸长率不小于9%这三条均满足要求。可否按抗震钢筋使用?求高人指点!
进场的钢筋无E(抗震钢筋)的标识,如果经过监测a
)钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于
1.25
;
b
)钢筋实测屈服强度与屈服强度特征值之比不大于
1.30
;
c
)钢筋的最大力总伸长率不小于
9%
这三条均满足要求。可否按抗震钢筋使用?
求高人指点!
22楼
支持一下,还是实践才能掌握、
回复
23楼
我一狠心,一咬牙,决定还是昧着良心顶楼主的帖子。
回复
24楼
有大神解释的很清楚~~~~~~~~~~~
回复
25楼
找了好久了,正好需要,多谢!
回复
26楼
是不是回帖超过20个字才给1个土木币呀,因为我之前回了几个字没有币,回的超过20个字就有一个币。你也可以试试。
回复
27楼
所有评论里,我最赞同你的说法!两者最大的差距就是保证率!!心情豁然开朗😄😄😄
回复
28楼
超级同意!!
回复
29楼
学习了,以前碰到过类似问题。设计说其实可以不用带E的钢筋,HRB400钢筋复检合格就可以了。
回复
30楼
如果设计要求用带E的钢筋,你所进的钢筋就必须采用带E标注的,同时质量证明文件也应对应。但现在的甲方为了防止注明钢筋带E后增加造价要求设计院 不注明钢筋带E,但力学性能必须达到抗震钢筋要求。
回复