标示不带E的钢筋可否按抗震钢筋使用
y872635225
y872635225 Lv.3
2013年03月19日 15:57:27
来自于建筑施工
只看楼主

进场的钢筋无E(抗震钢筋)的标识,如果经过监测a)钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25;b)钢筋实测屈服强度与屈服强度特征值之比不大于1.30;c)钢筋的最大力总伸长率不小于9%这三条均满足要求。可否按抗震钢筋使用?求高人指点!

进场的钢筋无E(抗震钢筋)的标识,如果经过监测a )钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于 1.25 b )钢筋实测屈服强度与屈服强度特征值之比不大于 1.30 c )钢筋的最大力总伸长率不小于 9% 这三条均满足要求。可否按抗震钢筋使用?
求高人指点!
免费打赏
齐杨
2017年03月17日 08:15:09
32楼
很好的资料,顶起
回复
顺风顺水
2017年03月17日 09:35:20
33楼
是需要认真对待的!
回复
yw1967737
2017年03月22日 10:01:44
34楼
朋友解释的很详细,真心感谢这样的好人哇
回复
gdzsxk
2017年05月17日 17:22:34
35楼
谢谢楼主的分享!
回复
攻城师69897
2017年05月18日 15:26:09
36楼
支持 支持 支持一下
回复
顺风顺水
2017年05月22日 09:38:11
37楼
严格按照规范要求施工!
回复
建筑小生
2017年08月27日 08:37:40
38楼
几位朋友解释的很详细,真心感谢这样的好人哇,我也学习了
回复
隆冬翠竹
2017年11月09日 15:18:20
39楼
这是规范里的规定,按照规范理解是可以用普通钢筋在性能达标情况下代替抗震钢筋,但是前边有位同志说的很对,抽检合格不能代表整批合格,所以最好不要用,今天中午吃饭跟我们结构总工讨论,总工说哪怕整批都合格设计院也不可能出说明的。
回复
wuzq361013
2018年05月17日 21:43:34
41楼
    吴钟群(云南建投集团退休高工  《冷拔多头螺纹钢筋》发明人   国务院授予政府特殊津贴有突出贡献人才)研究发现:
   【抗震钢筋必须是外形设计合理的异形、高强度、高韧性低碳钢筋】!——光面钢筋无论强度有多高都不是抗震钢筋!
        根据云南省建委总工程师毛朝屏专家组织领导的《冷拔多头螺纹钢筋应用研究课题组》,1991~1992年由云南省设计院、云南省建四公司、云南抗震试验研究所,制定试验方案:长台座生产不同长度、不同强度、不同荷载的《预应力冷拔多头螺纹钢筋混凝土多孔板》24块,对比板《预应力光圆钢丝混凝土多孔板》1块,钢筋、钢丝强度650MPa,等效直径4mm;非预应力简支梁1500mmX150mmX200mm,受力筋Q235,2~Φ12mm梁两根;等强度《冷拔多头螺纹根据LBL550MPa2~Φ9mm梁两根。
   【实验结果显示】:
      1、受弯构件破坏前挠度在跨度的:L/100~2L/100之间,与跨度大小无关;
      2、受弯构件破坏前钢筋挠弧【净伸长】约为全跨度的5/10000(万分之五);
      3、受弯构件破坏前钢筋应力尚在【弹性应变】以内,远未到达【屈服点】,更不可能到达【强度极限】;
      4、配置异形钢筋——《冷拔多头螺纹钢筋》的受弯构件裂缝一般出现10~23条0.2mm以内微小裂缝;
      5、配置光圆钢筋、钢丝的受弯构件裂缝一般少于5条,最大裂缝宽度为2.5mm;
      6、等强度配置《冷拔多头螺纹钢筋》比《光圆钢丝》的板承载能力高10%~15%;
   【分析发现】:
      1、【混凝土不破坏,钢筋混凝土结构就不会破坏】;
      2、【受弯构件破坏前,钢筋耗用伸长率仅仅只是跨度的5/10000,设计对钢筋伸长率的要求毫无意义】;
      3、【受弯构件破坏前,受力仅达到弹性应变阶段,授力源立即丧失。因此,规定钢筋屈服到拉断,还应承受25%的拉力——只是幻想;屈屈比不应大于1.3,以保证结构延性的要求——毫无根据】!
      4、【要求钢筋在最大力下的总伸长率实测值不应小于9%(冷加工钢筋不小于5%)——是混蛋要求!请看:
            最大力下总伸长率δgt=[长度百分数+强度百分数]×100——违反【非同类项不能相加】的算术法则!
            此所谓总伸长率δgt=鸡蛋+铁蛋=混蛋!】
      5、【《冷拔多头螺纹钢筋》是最好的异形钢筋,与混凝土握裹具有螺栓特性,共同工作能力强,是耗能性很好的抗震钢筋】