现浇楼板须采用抗震钢筋吗?就是带E的钢筋

现浇楼板须采用抗震钢筋吗?就是带E的钢筋
免费打赏
北京院小李飞刀
2015年10月30日 10:50:19
2楼
普通楼板不需要,抗震楼梯的梯段板一般需要。
如果HPB300,我记得不带E的钢筋就能满足抗震的要求。
三级钢不带E的满足不了抗震延性的要求,根据规范的要求,一定的条件下是要采用带E的钢筋的。
二级钢建设部出文件不让用了,所以就不讨论了。


以下是我个人参与的专业问题,欢迎各路大神指正:
我扣为1129729659
【刀哥论项目6】一个实际隔震项目结构设计的指导
http://bbs.co188.com/thread-9035543-1-1.html
【刀哥论项目7】剪力墙施工缝超限处理的更优方法
http://bbs.co188.com/thread-9063577-1-1.html
【刀哥论项目8】大底盘多大楼间连廊项目的指导
http://bbs.co188.com/thread-9066451-1-1.html
【刀哥论项目9】结构整体稳定不过的调整方法
http://bbs.co188.com/thread-9075935-1-1.html
【刀哥论项目10】预应力钢结构之体育场馆斜拉罩棚的设计
http://bbs.co188.com/thread-9164920-1-1.html
【刀哥论项目11】混凝土结构设计中是否考虑裂缝裂缝选筋
http://bbs.co188.com/thread-9183494-1-1.html

【刀哥论项目12】楼梯设计中套用国标图集会出现的问题
http://bbs.co188.com/thread-9188748-1-1.html

【刀哥论项目13】零应力区超限的调整方法的探讨
http://bbs.co188.com/thread-9189332-1-1.html

【刀哥论项目14】任意非标楼钢梯的建模计算与分析
http://bbs.co188.com/thread-9189546-1-1.html
【刀哥】筒体结构梁跨度12~15米时布置方案的探讨
http://bbs.co188.com/thread-9187330-1-1.html

【刀哥】门式刚架PKPM和3D3S案例操作视频
http://bbs.co188.com/thread-9188622-1-1.html
【刀哥】认识钢结构和轻型门式刚架、重型门式刚架(有大量实际 工程图片
http://bbs.co188.com/thread-9185818-1-1.html
回复
zm1505515
2015年10月30日 11:07:29
3楼
我们这用的三级钢 需要带E吗
回复
zm1505515
2015年10月30日 11:08:34
4楼
小_李_飞_刀 发表于 2015-10-30 10:50 普通楼板不需要,抗震楼梯的梯段板一般需要。如果HPB300,我记得不带E的钢筋就能满足抗震的要求。三级钢 …我们这用的三级钢 需要带E吗 我看11G101图集上楼板的钢筋锚固要求都是la 没有laE
回复
ytg123456
2015年10月30日 14:42:14
5楼
应该不用吧,除非楼板和梁受斜柱水平力。
回复
wxf20072008
2015年10月30日 15:04:50
6楼
施工规范好像是必须带E的
回复
hyp1962
2015年10月30日 20:32:25
7楼
除一 、二、三级框架及斜撑构件外,均可以采用不带E的钢筋。例如剪力墙钢筋、次梁钢筋、楼板钢筋以及框架梁柱的箍筋等均没有带E的要求。
回复
zm1505515
2015年10月31日 13:24:44
8楼
hyp1962 发表于 2015-10-30 20:32 除一 、二、三级框架及斜撑构件外,均可以采用不带E的钢筋。例如剪力墙钢筋、次梁钢筋、楼板钢筋以及框架梁 …具体规范有吗?谢谢了
回复
jszxwsw
2015年11月01日 11:04:39
9楼
还好还好哈哈哈还好还好好
回复
hyp1962
2015年11月01日 21:44:14
10楼
zm1505515 发表于 2015-10-31 13:24 具体规范有吗?谢谢了抗震规范:抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。冶金规范规定凡满足上述要求的带肋钢筋采用加E标注。
回复
o如梦无痕o
2015年11月01日 22:17:02
11楼
其实无论你规范怎么写 总归是现实问题的
现实问题就是质检站那些人 水平没有但是权利很大。
所以什么钢筋带E还不带E建议所有施工单位 还是先问质监站,因为本人遇到N个质监站要求施工方必须全部带E钢筋。他们不管你设计怎么要求。