剪力墙结构抗震钢筋使用范围
longjuanfeng6886
2016年01月11日 09:29:20
只看楼主

《抗规》3.9.2规定:抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与实测屈服强度实测值之比不小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值之比不大于1.30;且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。 请问:普通住宅采用剪力墙结构,三级,里面按照框架梁设计的连梁理解为框架吗?剪力墙边缘构件理解为暗柱吗? 以上位置需要采用抗震钢筋吗?

《抗规》3.9.2规定:抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段),其纵向受力钢筋采用普通钢筋时,钢筋的抗拉强度实测值与实测屈服强度实测值之比不小于1.25;钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值之比不大于1.30;且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。
请问:普通住宅采用剪力墙结构,三级,里面按照框架梁设计的连梁理解为框架吗?剪力墙边缘构件理解为暗柱吗?
以上位置需要采用抗震钢筋吗?
还有其他位置需要抗震钢筋吗?
langzhusky
2016年01月11日 09:34:26
2楼
钢筋牌号带E钢筋的适用范围
http://bbs.co188.com/thread-9172808-1-1.html
回复
longjuanfeng6886
2016年01月11日 09:56:41
3楼
langzhusky 发表于 2016-1-11 09:34 钢筋牌号带E钢筋的适用范围 http://bbs.co188.com/thread-9172808-1-1.html谢谢!为啥设计院都不这么理解,还加上剪力墙呢。。。
回复
icywindc
2016年01月11日 11:57:31
4楼
能解释哈抗震钢筋是啥东西吗?
回复
tmgc3zxh
2016年01月11日 12:12:46
5楼
带E的钢筋,就是所谓的抗震钢筋,具体要求间混凝土施工规范。