进场的钢筋无E(抗震钢筋)的标识,如果经过监测a)钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于1.25;b)钢筋实测屈服强度与屈服强度特征值之比不大于1.30;c)钢筋的最大力总伸长率不小于9%这三条均满足要求。可否按抗震钢筋使用?求高人指点!
进场的钢筋无E(抗震钢筋)的标识,如果经过监测a
)钢筋实测抗拉强度与实测屈服强度之比不小于
1.25
;
b
)钢筋实测屈服强度与屈服强度特征值之比不大于
1.30
;
c
)钢筋的最大力总伸长率不小于
9%
这三条均满足要求。可否按抗震钢筋使用?
求高人指点!
12楼
1-3级混凝土结构中的框架以及斜撑需要满足三个性能指标,而带E钢筋和一般钢筋生产许可证是分开核发的,且在生产控制工艺上有一定的区别,同时过去的钢筋正规大厂的7成以上能满足,而GB1499新规出台后,带E和不带E单独供应。而不带E的钢筋按照现行抽样检测的方法抽样风险过大保证率不足,出现过同批钢筋既有满足也有不满足的情况,所以现在不带E钢筋即使常规抽样满足三个指标也不应该用于抗震钢筋用。
回复
13楼
谢谢楼主,学习了
回复
14楼
这是设计院的图纸说明里面的内容;
咨询过设计院,设计院很避讳说使用带E钢筋,只是说满足这三个条件的就可以;
可见,设计院这边对抗震钢筋也比较小心,说话也比较谨慎;
回复
15楼
顶楼上,我这也在纠结是用e还是不用e:L
回复
16楼
首先看你的设计要求,如果涉及有要求的话尽量使用带E的钢筋。实在想用不带E钢筋,可以跟设计院及监理和甲方商量,不带E钢筋送检达到带E钢筋要求的,也可以使用。
回复
17楼
我也学习了
回复
18楼
这个必须不可以,除非设计同意了。
回复
19楼
本帖最后由 tyroes 于 2015-11-9 17:23 编辑
混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204--2002(2011年版)和混凝土结构工程施工规范(GB50666-2011)第5.2.2规定:对有抗震设防要求的结构,其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求;当设计无具体要求时,对一、二、
三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯级)中的纵向受力钢筋应采用HRB335E、HRB400E、HRB500E、HRBF335E、
HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
2 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;
3 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。
另外钢筋混凝土用钢—热轧带肋钢筋 (GB1499.2-2007)第7.3.3规定:有较高抗震结构适用牌号为:在表一中已有牌号后面加E(例如HRB400E、HRBF400E)的钢筋。该类钢筋除应满足一下a)、b)、c)的要求外,其他要求与相对应的已有牌号钢筋相同。
a) 钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
b) 钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.30;
c) 钢筋的最大力下总伸长率不应小于9%。这是强制性规范。
第10.2规定:牌号带E(例如HPB400E、HRBF400E等)的钢筋,应在标牌及质量证明书上明示。
注意其中的”应“、”适用“等字眼,可以说明抗震钢筋必须标E。没有标E即使达到强度也不能当做抗震钢筋使用。结构设计说明中如有“Ф代表HPB300等字眼,或者HPB300E“等字眼即说明有具体规定。设计只说明强度应满足的规定即为无具体要求。
回复
20楼
如果不带E的去检测,有个别情况不满足,但大部份是满足的,目前只是梁柱等对抗震有需要的部位使用带E
回复
21楼
学习了,谢谢!
回复