我一处老楼房,可能离变压器比较远,线路入户也就4平方,不用任何电器时测量电压时常在205v—217v之间波动,但家里一用电器电压下降幅度很大,1000w左右降低到200v,2000w降到185v,3000w就到了172v。是不是入户的供电能力不够,电压虚,线路是细点,距离也长,但更换电路不太可能了,电热的家电慢点热没事,但空调冰箱电压不够要损坏的,一、能否增加个大功率的稳压器,接到电表下,供起家里所有电器,二、把火线和零线并在一起当火线用,增加线径,用楼内的地线当零线用,可行么。请教各位高人,我家的状况能改善么,怎么改善成本小、效果好。谢谢
xuchaohua9953 发表于 2013-3-19 14:21 用电的时候电压降大,要分清是楼内接触不好造成的压降过大还是楼外线路太长造成的压降过大。测量的方法 …很专业,学习了
回复
13楼
你什么也不要问,直接打电话95598,态度一定要凶。估计你电压低的问题马上就可以解决了。现在95598每个供电局都要考核的,要求零投诉呢。。。;P
回复
14楼
菜鸟帮顶来学习
回复
15楼
第二种方法貌似偷电哇
回复
16楼
如果只有你一家一用电就降,那就是你一家的问题,你家电线可能线小或者有哪接触不良
回复
17楼
不用电器时电压在正常范围内。说明不会是变压器的原因。
当用了电气时,是因为电线老化等原因造成电线的载流量降低,压降变大。还有,4平方的进线干线电流较低,建议换成6平方或者10平方的。。
回复
18楼
应该是进线处零线接触不好的问题,刚刚碰到过
回复
19楼
火线零线接一起用,逆天了...这是哪位天才的想法...
回复
20楼
1变压器加大
2线加大
3加电容
回复
21楼
线路过长 ,入户线细,这是具体和根本问题,要改造那要大工程,请问楼上加电容怎么加,用450v,12uf的洗衣机电容 并联几个 ,插到插座上,能改善空调,冰箱的低压启动问题么。能缓解供电不足的压力么?