请教各位,老楼供电电压不稳的的问题。
zcgyong
zcgyong Lv.2
2013年03月19日 14:10:57
只看楼主

我一处老楼房,可能离变压器比较远,线路入户也就4平方,不用任何电器时测量电压时常在205v—217v之间波动,但家里一用电器电压下降幅度很大,1000w左右降低到200v,2000w降到185v,3000w就到了172v。是不是入户的供电能力不够,电压虚,线路是细点,距离也长,但更换电路不太可能了,电热的家电慢点热没事,但空调冰箱电压不够要损坏的,一、能否增加个大功率的稳压器,接到电表下,供起家里所有电器,二、把火线和零线并在一起当火线用,增加线径,用楼内的地线当零线用,可行么。请教各位高人,我家的状况能改善么,怎么改善成本小、效果好。谢谢

2013年03月19日 14:16:03
2楼
第一种方案应该可行,但没试验过,第二种火跟零并在一起用,哪个混蛋告诉你的?这不害人么?
回复
qq359879362
2013年03月19日 14:18:14
3楼
另外,想请教一个问题,楼主能不能测一下电网用电低潮期,比如早上六七点,零晨1点时电压是不是还这么低?
回复
智库
2013年03月19日 14:21:59
4楼
用电的时候电压降大,要分清是楼内接触不好造成的压降过大还是楼外线路太长造成的压降过大。

测量的方法:将你家的电器打开,在楼进线处量电压,如果压降不大,说明是楼内导线过细、负荷过大或接触不良。反之,如果刚才的压降比较大,说明是楼的进线电缆压降过大,或者上一级变压器容量不够。

对后一种情况,如果压降不是很大,用稳压器还行。如果比较大,用稳压器也没有用。

如果是外线太小造成的(送电距离远),换电缆最好,可能也最便宜。
同理,如果在上级变压器出线处测电压也比较低,那就等着换变压器吧。

有一个特殊的地方,要注意检查楼内是否有什么降低功率因数的地方,也会影响电器工作,不多说了。
回复
qsy0
2013年03月19日 15:15:46
5楼
楼主啊,电这个东东是个很危险的东东,自己不是专业人员的话还是别去吃螃蟹,先看看与你的类似的房子是怎么解决问题的吧。
回复
lptkz
2013年03月21日 09:20:37
6楼
安全第一,其次是了解清楚电压的变化情况,最后才是实施办法。
回复
miao71
2013年03月21日 09:39:44
7楼
赞同地板,4平方太小,换6或10。
回复
hyp198488
2013年03月21日 10:21:15
8楼
第一、可能是线径过小,或传输距离过长。
第二、是变压器容量过小,高峰用电时电压过低,常规用电时,正常。
第三、可能是线路接触不良,火线接触不良会引起电压波动,零线接触不良会产生过电压。
回复
3698eeee
2013年03月21日 12:03:55
9楼
1.进线线径细,距离长.造成压降大
2.用稳压器只能暂时解决(负载功率小),如果负载功率大和压降比较大,用稳压器也没有用.
3.零线和相线合并作为相线用(截面相同),接地线当零线(截面不相同)还缺根接地线肯定不行.
4.只有增粗进线线径和增大变压器容量以及调换自家电线截面.











99截面要相同,接地线当零线肯定不行
回复
3698eeee
2013年03月21日 12:05:20
10楼

1.进线线径细,距离长.造成压降大
2.用稳压器只能暂时解决(负载功率小),如果负载功率大和压降比较大,用稳压器也没有用.
3.零线和相线合并作为相线用(截面相同),接地线当零线(截面不相同)还缺根接地线肯定不行.
4.只有增粗进线线径和增大变压器容量以及调换自家电线截面.
回复
3698eeee
2013年03月21日 12:05:58
11楼

1.进线线径细,距离长.造成压降大
2.用稳压器只能暂时解决(负载功率小),如果负载功率大和压降比较大,用稳压器也没有用.
3.零线和相线合并作为相线用(截面相同),接地线当零线(截面不相同)还缺根接地线肯定不行.
4.只有增粗进线线径和增大变压器容量以及调换自家电线截面.
回复

相关推荐

APP内打开