我一处老楼房,可能离变压器比较远,线路入户也就4平方,不用任何电器时测量电压时常在205v—217v之间波动,但家里一用电器电压下降幅度很大,1000w左右降低到200v,2000w降到185v,3000w就到了172v。是不是入户的供电能力不够,电压虚,线路是细点,距离也长,但更换电路不太可能了,电热的家电慢点热没事,但空调冰箱电压不够要损坏的,一、能否增加个大功率的稳压器,接到电表下,供起家里所有电器,二、把火线和零线并在一起当火线用,增加线径,用楼内的地线当零线用,可行么。请教各位高人,我家的状况能改善么,怎么改善成本小、效果好。谢谢
四个平方的线会不会太小?一个柜机空调都托不住。
回复
23楼
增大变压器容量,呵呵
回复
24楼
路过学习了。。。。。。
回复
25楼
菜鸟帮顶来学习
回复
26楼
:) 学习啦!
回复
27楼
路过学习了。。。。。。
回复
28楼
加稳压器可行,但是损人利己,可以满足你的要求,不能顾忌邻居:lol
回复
29楼
第一种方法靠谱,第二种绝对不能用的!
回复
30楼
:lol
可以考虑换线了,4平方线径有点细。。换线不行可以参考13楼做法。。
回复
31楼
第一种方法不一定可行,线路太长没有用的。
回复