我一处老楼房,可能离变压器比较远,线路入户也就4平方,不用任何电器时测量电压时常在205v—217v之间波动,但家里一用电器电压下降幅度很大,1000w左右降低到200v,2000w降到185v,3000w就到了172v。是不是入户的供电能力不够,电压虚,线路是细点,距离也长,但更换电路不太可能了,电热的家电慢点热没事,但空调冰箱电压不够要损坏的,一、能否增加个大功率的稳压器,接到电表下,供起家里所有电器,二、把火线和零线并在一起当火线用,增加线径,用楼内的地线当零线用,可行么。请教各位高人,我家的状况能改善么,怎么改善成本小、效果好。谢谢
以前电网没改造时,一到晚上7点-9点的时候用电高峰电压低,之后换了变压器以后就正常了。你那4平方是铝线还是铜线呀?铜线应该会好点。
回复
34楼
可能是线路长,压降大,容量不足。
回复
35楼
线路长,电压虚,承载能力不行呐
回复
36楼
支持xuchaohua9953判断
回复
37楼
根据你说情况线径的问题是一定的了,长度的问题也存在,不知道你家住的楼进线的线径是多少,如果也小,可以申请电网公司更换,楼内的就自己换吧。
回复
38楼
zhulinbao 发表于 2013-3-21 12:03 1.进线线径细,距离长.造成压降大2.用稳压器只能暂时解决(负载功率小),如果负载功率大和压降比较大,用稳压 …还有一种可能,就是三项符合不平衡,照成中性线电流过大,中性点飘逸过大
回复
39楼
我们是城中村的电,晚上半夜能到240,夏季晚上高峰期140--160!无奈装了个稳压器,一切OK,晚上呆在家里,看着邻居家的电灯就和星星一样,自己的灯火通明,那个自豪啊。。。。。你试试就感受到了!:lol
回复