应甲方精装修要求,消火栓栓口中心距地高度提高,请问可行吗?
kavint
kavint Lv.3
2013年03月18日 17:34:13
只看楼主

RT,小区住宅是精装修要求,楼层电梯前室公共部位的消防箱因考虑到美观问题,需要和防火门的高度一致。所以把消防箱的高度提高了15公分,这一提高就把消火栓栓口的高度也提高了15公分。请问这样做合适吗?我看消防规范里不是强条,但是消防验收的时候会不会有问题呢?

RT,小区住宅是精装修要求,楼层电梯前室公共部位的消防箱因考虑到美观问题,需要和防火门的高度一致。所以把消防箱的高度提高了15公分,这一提高就把消火栓栓口的高度也提高了15公分。
请问这样做合适吗?我看消防规范里不是强条,但是消防验收的时候会不会有问题呢?
免费打赏
灬天蝎乄
2013年03月18日 18:47:28
2楼
箱子可以提高,栓口不要提高
回复
君临天下
2013年03月21日 23:42:42
3楼
关于这个问题:我先发表一下意见,功能是主要的,美观是次要的,从消防队员多次练习和灭火操作来说1.1m时合适的(适合中国人身高,其他国家消火栓高度略有不同)。如果抬高15CM,还是有点高,对于不习惯操作,可能不能及时与消防水带连接好,危机起消防队员生命。发生火灾时,人往外面跑,消防队员则往里面冲,冒着生命危险保证人民的安全。建议楼主不要改。
回复
mnbvcxzyu866
2013年03月22日 09:05:57
4楼
楼上的说的很有道理{:2_78:}
回复
华子将军
2013年03月25日 11:53:21
5楼
出事了 是要担责任的 小心
回复
lzxasm
2013年03月26日 16:29:40
6楼
栓头1.1米,只有这个标准
回复
zhubuqing
2013年03月26日 22:15:30
7楼
精装求为什么不用嵌入式?不一定要制式箱子的。
回复
zhuangyabing
2013年03月27日 14:44:02
8楼
同意三楼的意见!
回复
一生为水
2013年03月27日 20:42:19
9楼
消防这块还是符合规范的好。
回复
about1984
2013年03月28日 09:38:38
10楼
既然规定了是距地1.1m,就不要轻易改动。这样的话可能消防审查都不会给你过的
回复
noacher1
2013年04月02日 11:22:22
11楼
这一条是坚决不能妥协的,这个是消防硬性规定,栓口1.1m。不然消防验收通不过的。甲方坚持要改,让它自己和消防部门沟通,修改图是坚决不能出的,以后万一着火了,查起来,你的消防设计也是要刑事负责任的。 消防设计这块: 个人建议,消防设计严格按照规范来,不要想着钻点条文的控制,不怕一万,就怕万一。