应甲方精装修要求,消火栓栓口中心距地高度提高,请问可行吗?
kavint
kavint Lv.3
2013年03月18日 17:34:13
只看楼主

RT,小区住宅是精装修要求,楼层电梯前室公共部位的消防箱因考虑到美观问题,需要和防火门的高度一致。所以把消防箱的高度提高了15公分,这一提高就把消火栓栓口的高度也提高了15公分。请问这样做合适吗?我看消防规范里不是强条,但是消防验收的时候会不会有问题呢?

RT,小区住宅是精装修要求,楼层电梯前室公共部位的消防箱因考虑到美观问题,需要和防火门的高度一致。所以把消防箱的高度提高了15公分,这一提高就把消火栓栓口的高度也提高了15公分。
请问这样做合适吗?我看消防规范里不是强条,但是消防验收的时候会不会有问题呢?
免费打赏
君临天下
2013年04月02日 15:44:47
12楼
fanghuoming123 发表于 2013-4-2 11:22 这一条是坚决不能妥协的,这个是消防硬性规定,栓口1.1m。不然消防验收通不过的。甲方坚持要改,让它自己和 …呵呵,说的有点道理
回复
伯大哥
2013年04月03日 14:39:16
13楼
板凳,你说的有道理;挺你。
回复
云飘飘
2013年04月03日 16:32:45
14楼
最好不要提高。
回复
deda888
2013年04月03日 22:52:39
15楼
本帖最后由 deda888 于 2013-4-3 22:56 编辑

强规,不好更改。不过15公分也不算太高。箱子提点,栓口稍提几公分也不是不可。
回复
menglong369
2013年04月05日 21:47:13
16楼
严格执行规范!不要侥幸!
回复
wlx858590
2013年05月13日 22:02:40
17楼
确实很对,很好的学习资料
回复
danchengtumu
2013年05月14日 15:12:54
18楼
做设计的最好按照规范做,他们愿意改就装作不知道,如果你图纸上没按照规范做,那么出了问题就要由设计承担,反之那是他们自己的事
回复
35124
2013年05月14日 17:50:30
19楼
其实高规规定的是宜为1.1m,特殊情况下应该是可以稍微调整的,但你说不属于特殊情况
回复
枕边游戏
2013年05月15日 09:17:28
20楼
同意二楼说法,规范有明确要求
回复
zhangleifeng2013
2013年05月15日 09:54:32
21楼
既然规定了是距地1.1m,就不要轻易改动。这样的话可能消防审查都不会给你过的