最近做了一个高层住宅楼,消火栓实在找不到地方放了,就放在楼梯间里面了,后来审图不让放,又重新修改的图。想问问消火栓为什么不能放在楼梯间!!
最近做了一个高层住宅楼,消火栓实在找不到地方放了,就放在楼梯间里面了,后来审图不让放,又重新修改的图。想问问消火栓为什么不能放在楼梯间!!
2楼
依据:《高层防火规范》5.4.2条:用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具备自行关闭的功能;消防龙带若穿越防火门,将导致防火门不能完全关闭,因此会影响防烟效果;所以不应设置于防烟楼梯间内;
回复
3楼
学习了,呵呵
回复
4楼
学习了,呵呵。我也有看到过安排到休息平台上的。
我想是不是可嵌墙装呀。
回复
5楼
2楼说的很有道理,只有多层住宅或小高层可以放在楼梯间休息平台处。
回复
6楼
放在楼梯间内的消火栓不计入消火栓总数,就好似消防电梯间前室的消火栓一样
回复
7楼
明白了,谢谢。。。。。。。。。。
回复
8楼
那主管道设在楼梯间内,消火栓箱设在前室呢
回复
9楼
原来如此啊,在下记住了
回复
10楼
十九层及以上的一类(一梯两户的)住宅可以例外......
回复
11楼
2楼说的好。。