低层建筑,一共六层,首至三层为裙楼,四层以上为塔楼,首至三层楼梯间处在建筑的中间不能开窗、四层楼梯间通向三层屋面有开门,五至六层有靠外墙的开窗。请问这样可以当作封闭楼梯间吗?需要设置防烟楼梯间及前室吗?如要的话,如何设置机械防烟系统。风量该如何计算。期待高手的解答。
低层建筑,一共六层,首至三层为裙楼,四层以上为塔楼,首至三层楼梯间处在建筑的中间不能开窗、四层楼梯间通向三层屋面有开门,五至六层有靠外墙的开窗。请问这样可以当作封闭楼梯间吗?需要设置防烟楼梯间及前室吗?如要的话,如何设置机械防烟系统。风量该如何计算。期待高手的解答。
2楼
建规第7.4.2.1条,自己看吧。
回复
3楼
建规第7.4.2.1条和9.2.2条配合确定,当五层窗可开启面积不小于2平方米时,满足自然排烟(四层的门死扣规范应不算面积);其它做前室,设机械送风。
回复
4楼
楼上解释很详细。
回复
5楼
tedaczd 发表于 2013-3-22 10:14 建规第7.4.2.1条和9.2.2条配合确定,当五层窗可开启面积不小于2平方米时,满足自然排烟(四层的门死扣规范 …但首至六层楼梯间是贯通的,这样可以五至六设计成自然排烟,首至三层的设计成机械防烟吗?
回复
6楼
谢谢楼上大家的参与与帮助,希望有更多的人参与讨论与解答,谢谢。
回复