变压器短路事故原因请教
sy33606918
sy33606918 Lv.3
2013年03月13日 11:15:22
只看楼主

电路图如下:3-1#电动机为同步电机,10极,负载为发电机,平时每天都要起停。16-3#变压器新装不久,正规厂家生产,出厂、交接试验结果合格,电源电缆长约240m,有一个中间接头,因为是临时投入,变压器旁暂未设高压开关。去年10月1日全厂停电保养,清扫供配电设备,送电时先送16-3#变压器,无异常,接着试起动3-1#电动机,起动正常,同时327开关跳闸,继保显示短路,现场检查变压器情况如下:

电路图如下:
电路图.JPG
3-1#
电动机为同步电机,10极,负载为发电机,平时每天都要起停。16-3#变压器新装不久,正规厂家生产,出厂、交接试验结果合格,电源电缆长约240m,有一个中间接头,因为是临时投入,变压器旁暂未设高压开关。去年101日全厂停电保养,清扫供配电设备,送电时先送16-3#变压器,无异常,接着试起动3-1#电动机,起动正常,同时327开关跳闸,继保显示短路,现场检查变压器情况如下:
高压侧.jpg

C相绕组高压侧底部.jpg
当时全厂基本没有负荷,10kV电压稍高但在正常范围,天气晴好,看现象应该是过压导致变压器高压绕组相间击穿放电,短路电流产生的电动力造成绕组变形,但分析不出过压原因,换了一台同型号的新变压器。但今年年初一停电保养,送电时操作过程一样,又出了同样的事故,DL型保护继电器不能记录时间,两次都没有注意到变压器跳闸的确切时间是在电动机起动的哪一个时间点,大概是在电动机旁路时前后。问题是电动机起动为什么会造成网络电压波动,故障又为什么总发生在厂里没有负荷时?

电路图.JPG


高压侧.jpg


C相绕组高压侧底部.jpg

免费打赏
dxj123dxj1234
2013年04月24日 10:30:31
62楼
:):):):):):):):):):):):)
回复
gu880902
2013年04月24日 11:00:46
63楼
:lol:lol 这个不懂,学习下
回复
逸風
2013年04月24日 14:37:02
64楼
学习中。。。。。。。。。
回复
电气奇才
2013年04月24日 19:55:01
65楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2013-4-24 20:04 编辑

很简单就是过电压击穿了2000KVA变压器的相内绝缘导致短路,由于其高压绕组采用三角形连接,每相绕组就承受线电压,加之此电机采用串电抗起动,在旁路切换瞬间会产生很大的感应电动势,电抗器切换时电流变化率很大感应出超高压,通过10/6KV变压器感应到10KV高压侧,使10KV母线上产生超高压击穿2000KVA变压器,而800KVA变压器10KV绕组采用星形接法其相内承受电压只有1/1.732倍,所以感应过电压对其威胁不大;因为你说工厂基本上其他负荷没有投入,所以线路是空载,过电压能量没有设备释放只能加在10KV变压器的绕组上,这时电路也可能处于谐振过电压状态;总之,感应过电压击穿绕组,680KW的6KV电机建议采用串电阻起动,采用晶闸管交流调压的软起动;若是绕线转子电机建议转子回路串水电阻柔性起动;还有就是把10/6KV变压器的变压器容量变成1600KVA,采用6KV全压起动,这不推荐,因为投资太大!!!
回复
party369
2013年04月26日 01:35:24
66楼
个人观点,请指正:
这两个变压器极性不一样,当该电机为唯一负载时,切除电抗器时,在2000变压器高压侧电流的方向改变的角度将达到最大变化量,离它最近的电流互感器的变化量也比较大,造成短路保护动作。
是否能将800的变压器的接线组别更改为△/△的,仅供参考,^_^
回复
ttztg2004
2013年04月26日 08:44:45
67楼
myqinpeng 发表于 2013-4-24 19:55 很简单就是过电压击穿了2000KVA变压器的相内绝缘导致短路,由于其高压绕组采用三角形连接,每相绕组就承受线 …我和你想的一样,估计变压改成三角-三角连接,容量就不用这么大。
回复
fuqiang580930
2013年04月26日 12:05:33
68楼
该变压器是好像杜邦纸绝缘的听说杜邦纸绝缘在干燥和低温状态下不吸水,但是在高温运行或挺低检修后由于其表面有空隙吸入了一定的水分造成其绝缘下降,如果运行停止一段时间后应低负荷运行时期绝缘纸中的水分蒸发后其绝缘恢复正常后再增加负荷即可。应当出干变浇注绝缘和杜邦纸绝缘就成争论过此问题,没想到在贵单位言中了。
回复
xinye10
2013年04月26日 18:42:15
69楼
sy33606918 发表于 2013-3-17 22:41 谢谢朋友们的关注!前边几位朋友提到了电动机起动时产生的过电压,我们也试着分析过,但有难度。首先当时 …楼主37楼的表述应该引起重视。该母线段还接有其他配变,出问题的只有一台由240m电缆供电、远离6KV电机系统的配变出现问题。由此证明拉高10kV母线电压导致故障变短路事故的判断不能成立。另一个证据是:电动机的过压保护也没有动作;由此,是否可考虑240m电缆的电容效应?建议楼主把整个高压系统图再传一张上来。
回复
xinye10
2013年04月26日 18:53:08
70楼
ssqqugamd 发表于 2013-3-20 19:09 1,短路的原因是过电压造成的,是没有悬念。2,电机启动使母线电压波动是形成过电压的主要诱因。3,母线 …如果过补的话首先烧的是不是电容器呀?“3.母线电压波动,在电压降低时,16-3#变压器轻载时电容器放电电流主要通过变压器低压绕组进行。所以在一次绕组中产生自感电动势,是击穿短路根本原因。”这句话该怎么理解?发电机启动,10kV母线电压降低,故障变低压母线电压也随之降低,于是故障变低压系统中集中补偿的电容器柜向母线放电,然后怎么在一次绕组中产生感应电动势?
回复
gangge00a
2013年04月26日 20:31:08
71楼
搬个板凳坐到起观摩学习
回复

相关推荐

APP内打开