变压器短路事故原因请教
sy33606918
sy33606918 Lv.3
2013年03月13日 11:15:22
只看楼主

电路图如下:3-1#电动机为同步电机,10极,负载为发电机,平时每天都要起停。16-3#变压器新装不久,正规厂家生产,出厂、交接试验结果合格,电源电缆长约240m,有一个中间接头,因为是临时投入,变压器旁暂未设高压开关。去年10月1日全厂停电保养,清扫供配电设备,送电时先送16-3#变压器,无异常,接着试起动3-1#电动机,起动正常,同时327开关跳闸,继保显示短路,现场检查变压器情况如下:

电路图如下:
电路图.JPG
3-1#
电动机为同步电机,10极,负载为发电机,平时每天都要起停。16-3#变压器新装不久,正规厂家生产,出厂、交接试验结果合格,电源电缆长约240m,有一个中间接头,因为是临时投入,变压器旁暂未设高压开关。去年101日全厂停电保养,清扫供配电设备,送电时先送16-3#变压器,无异常,接着试起动3-1#电动机,起动正常,同时327开关跳闸,继保显示短路,现场检查变压器情况如下:
高压侧.jpg

C相绕组高压侧底部.jpg
当时全厂基本没有负荷,10kV电压稍高但在正常范围,天气晴好,看现象应该是过压导致变压器高压绕组相间击穿放电,短路电流产生的电动力造成绕组变形,但分析不出过压原因,换了一台同型号的新变压器。但今年年初一停电保养,送电时操作过程一样,又出了同样的事故,DL型保护继电器不能记录时间,两次都没有注意到变压器跳闸的确切时间是在电动机起动的哪一个时间点,大概是在电动机旁路时前后。问题是电动机起动为什么会造成网络电压波动,故障又为什么总发生在厂里没有负荷时?

电路图.JPG


高压侧.jpg


C相绕组高压侧底部.jpg

免费打赏
sy33606918
2013年03月24日 13:14:49
52楼
谢谢朋友们的关注!
前边有朋友认为是谐振过电压造成的故障,这的确是一种解释,但我对谐振了解不多,请问知情的朋友们:
如果起动中的电动机与系统构成谐振并产生过电压,那么谐振发生时电动机的电压有变化吗?如果有的话,是怎样变化的?
故障发生时电动机处的过压保护装置没有动作。
回复
莫下雨
2013年03月25日 17:36:06
53楼
留着有时间
回复
老付
2013年03月25日 21:06:18
54楼
极有可能是产生了谐振放大,想了解下,你电动机是变频启动的么?
回复
老付
2013年03月25日 21:27:31
55楼
本帖最后由 fuqibing 于 2013-3-25 21:42 编辑 sy33606918 发表于 2013-3-21 10:05 谢谢朋友们的关注!再重申并补充几点,别嫌我啰嗦。电动机与发电机只有机械连接,没有电气连接,转速相同 …故障变压器如果空载,低压侧有电容器投入时,不一定会发生无功倒送(只要补偿容量小于变压器空载无功,就不会发生倒送),但确实是为谐振放大提供了条件,等效图如图1,Xs1为谐波源从电动机变压器低压侧到10kV母线的系统阻抗,Xs2为谐波从10kV母线到故障变压器0.4kV侧的系统电抗,Xc为电容器补偿柜。所以要问你电动机是否为变频启动,如果是变频启动,那么就极有可能是谐振放大产生的了。消除的方式是,你要弄清楚是哪次谐波放大了,然后有针对性的对故障变压器进行滤波保护。
回复
sy33606918
2013年03月26日 17:02:47
56楼
谢谢朋友们的关注!
电动机不是变频起动或软起动,就是同步电动机以定子串联电抗器的状态异步起动,转速接近同步之后旁路电抗器,然后转子加励磁,牵入同步转速。
补充一下:故障变压器低压侧的电容器组串联有6%的调谐电抗器,理论上讲对4次以上谐波呈感性。
请教一下知情的朋友:如果发生谐振,谐波源的电压电流有什么变化?
回复
sy33606918
2013年03月29日 14:58:55
57楼
请教lingxuct版主:从变压器过压击穿的角度能否分析得通?
回复
xingzhinong
2013年04月22日 15:54:27
58楼
看图SCB-2000的变压器和电机之间没有联系啊,难道是临时接线?把2000的变压器烧了
回复
xingzhinong
2013年04月22日 16:06:53
59楼
我请教了高手,认为是线路谐振引起的
回复
xingzhinong
2013年04月22日 16:07:53
60楼
干变抗谐振的能力不如油变
回复
dxj123dxj1234
2013年04月24日 10:30:08
61楼
:):):):):):):):):)
回复

相关推荐

APP内打开