变压器短路事故原因请教
sy33606918
sy33606918 Lv.3
2013年03月13日 11:15:22
只看楼主

电路图如下:3-1#电动机为同步电机,10极,负载为发电机,平时每天都要起停。16-3#变压器新装不久,正规厂家生产,出厂、交接试验结果合格,电源电缆长约240m,有一个中间接头,因为是临时投入,变压器旁暂未设高压开关。去年10月1日全厂停电保养,清扫供配电设备,送电时先送16-3#变压器,无异常,接着试起动3-1#电动机,起动正常,同时327开关跳闸,继保显示短路,现场检查变压器情况如下:

电路图如下:
电路图.JPG
3-1#
电动机为同步电机,10极,负载为发电机,平时每天都要起停。16-3#变压器新装不久,正规厂家生产,出厂、交接试验结果合格,电源电缆长约240m,有一个中间接头,因为是临时投入,变压器旁暂未设高压开关。去年101日全厂停电保养,清扫供配电设备,送电时先送16-3#变压器,无异常,接着试起动3-1#电动机,起动正常,同时327开关跳闸,继保显示短路,现场检查变压器情况如下:
高压侧.jpg

C相绕组高压侧底部.jpg
当时全厂基本没有负荷,10kV电压稍高但在正常范围,天气晴好,看现象应该是过压导致变压器高压绕组相间击穿放电,短路电流产生的电动力造成绕组变形,但分析不出过压原因,换了一台同型号的新变压器。但今年年初一停电保养,送电时操作过程一样,又出了同样的事故,DL型保护继电器不能记录时间,两次都没有注意到变压器跳闸的确切时间是在电动机起动的哪一个时间点,大概是在电动机旁路时前后。问题是电动机起动为什么会造成网络电压波动,故障又为什么总发生在厂里没有负荷时?

电路图.JPG


高压侧.jpg


C相绕组高压侧底部.jpg

免费打赏
xinye10
2013年04月26日 21:09:05
72楼
sy33606918 发表于 2013-3-17 22:41 谢谢朋友们的关注!前边几位朋友提到了电动机起动时产生的过电压,我们也试着分析过,但有难度。首先当时 …楼主,好像仍有没表述清楚的地方。1.投321启动3-1#电机后,如何旁路到323?启动至同步转速后自动合323?这个过程到底是怎么样的?2.投电机前,16-3#已投运,10kV母线上的其他变压器是否也投运?
回复
电气奇才
2013年04月27日 19:44:30
73楼
我还是感觉串电抗启动在旁路时会感生过电压,建议改用串电阻或软启动;或者将此种2000KVA的变压器更换成10KV高压侧Y接,低压侧Y接的容量是2000KVA的变压器,这台变压器在10KV母线有过电压时,每相绕组内只承受过电压的1/1.732倍,这样大大的降低了过电压对相内绕组绝缘的威胁!:lol:lol:lol
回复
lideli54813
2013年04月27日 23:07:24
74楼
提供一个方向:电机启动时母线电压降低,经过电缆后供给变压器的电压也降低,之后电机启动,母线电压升高,这个过程相当于给变压器充电或者其他故障切除后母线电压升高同样类似于给变压器充电,对于变压器充电,会产生涌流的二次三次谐波电流,如果谐波与系统发生谐振,产生过电压,就会烧坏设备了。建议看看变压器保护的录波,分析下故障时的电压和电流波形
回复
wangtao315353817
2013年04月29日 13:42:56
75楼
很多地方没弄懂
回复

相关推荐

APP内打开