电路图如下:3-1#电动机为同步电机,10极,负载为发电机,平时每天都要起停。16-3#变压器新装不久,正规厂家生产,出厂、交接试验结果合格,电源电缆长约240m,有一个中间接头,因为是临时投入,变压器旁暂未设高压开关。去年10月1日全厂停电保养,清扫供配电设备,送电时先送16-3#变压器,无异常,接着试起动3-1#电动机,起动正常,同时327开关跳闸,继保显示短路,现场检查变压器情况如下:
电路图如下:
3-1#电动机为同步电机,10极,负载为发电机,平时每天都要起停。16-3#变压器新装不久,正规厂家生产,出厂、交接试验结果合格,电源电缆长约240m,有一个中间接头,因为是临时投入,变压器旁暂未设高压开关。去年10月1日全厂停电保养,清扫供配电设备,送电时先送16-3#变压器,无异常,接着试起动3-1#电动机,起动正常,同时327开关跳闸,继保显示短路,现场检查变压器情况如下:
当时全厂基本没有负荷,10kV电压稍高但在正常范围,天气晴好,看现象应该是过压导致变压器高压绕组相间击穿放电,短路电流产生的电动力造成绕组变形,但分析不出过压原因,换了一台同型号的新变压器。但今年年初一停电保养,送电时操作过程一样,又出了同样的事故,DL型保护继电器不能记录时间,两次都没有注意到变压器跳闸的确切时间是在电动机起动的哪一个时间点,大概是在电动机旁路时前后。问题是电动机起动为什么会造成网络电压波动,故障又为什么总发生在厂里没有负荷时?
32楼
先送16-3#变压器SGB10-2000-10/0.4,无异常,接着试起动3-1#电动机6kv 680kw此线路没有保护?,起动正常,同时327开关跳闸,16-3#变压器新装不久继保显示短路,
:lol
回复
33楼
功力还不够 不好说
回复
34楼
抛砖引玉:可能电机在由起动转到旁路的瞬间,电机向电网反送能量,由于同一线路变压器无负载,不能及时消耗此能量,电压陡升,造成变压器绝缘损坏,发生短路事故。建议停电保养时,先启动电机后,再送16-3#变压器,变压器侧装过电压保护装置。
回复
35楼
个人认为16-3#和800KVA变坟器为并联运行.
投入3-1#电机引起电网电压剧烈波动.
由于10/6KV变压器带有负载过渡平稳到正常.
16-3#变压器空载,由于自感应高压击穿给绝缘.
回复
36楼
感性负载会产生过电压,况且又在全厂没有负载时,说明电压又更高,应该说电路本身可能会有一定问题,绕组应该是高压击穿在先,过载一般时间会长一些,且保护会有效
回复
37楼
谢谢朋友们的关注!
前边几位朋友提到了电动机起动时产生的过电压,我们也试着分析过,但有难度。首先当时是电动机起动过程,不是制动过程,应该没有能量反馈,而且这台电动机是没有制动机构的,只能自由停车。其次电感回路切换时的确会产生过电压,气体放电灯触发就是利用这个原理,但起动电抗器旁路与之不同,触发是断路而旁路是短路,应该不会有过电压产生,至少两次故障发生时电动机本身的过电压保护器都没有动作,而且这条10kV母线下边不止故障变压器一台配电变压器,但其他配电变压器没出过异常,所以我在系统图中也没画。
这条10kV母线上的配电变压器中,故障变压器与其它配电变压器的区别除了型号之外主要是其它配电变压器都距离母线很近,只有故障变压器通过一条较长的电缆配电。线路阻抗较高也就意味着线路两端有可能存在的电压差也较大,所以我们倾向于认为故障发生时故障变压器处的电压要远高于10kV母线处也就是电动机专用变压器高压侧的电压,而故障变压器的过电压产生的原因与电动机起动和当时厂内负荷状况有关,但是具体产生机理分析不清楚。
回复
38楼
看看什么东西,学习下。
回复
39楼
就是电机端短路变压器也不该这样呀?貌似变压器比较烂,动稳定不够
回复
40楼
变压器本身的问题,呵呵,个人意见
回复
41楼
:L用户往往就是不分青红皂白,误操作也是变压器的事,线路缺陷也是变压器的事,甚至有严重短路开关不动作烧掉的也是变压器的事,至少从照片看,变压器应该不是非常小规模的厂出品的,线饼工艺处理得很不错。
回复