变压器短路事故原因请教
sy33606918
sy33606918 Lv.3
2013年03月13日 11:15:22
只看楼主

电路图如下:3-1#电动机为同步电机,10极,负载为发电机,平时每天都要起停。16-3#变压器新装不久,正规厂家生产,出厂、交接试验结果合格,电源电缆长约240m,有一个中间接头,因为是临时投入,变压器旁暂未设高压开关。去年10月1日全厂停电保养,清扫供配电设备,送电时先送16-3#变压器,无异常,接着试起动3-1#电动机,起动正常,同时327开关跳闸,继保显示短路,现场检查变压器情况如下:

电路图如下:
电路图.JPG
3-1#
电动机为同步电机,10极,负载为发电机,平时每天都要起停。16-3#变压器新装不久,正规厂家生产,出厂、交接试验结果合格,电源电缆长约240m,有一个中间接头,因为是临时投入,变压器旁暂未设高压开关。去年101日全厂停电保养,清扫供配电设备,送电时先送16-3#变压器,无异常,接着试起动3-1#电动机,起动正常,同时327开关跳闸,继保显示短路,现场检查变压器情况如下:
高压侧.jpg

C相绕组高压侧底部.jpg
当时全厂基本没有负荷,10kV电压稍高但在正常范围,天气晴好,看现象应该是过压导致变压器高压绕组相间击穿放电,短路电流产生的电动力造成绕组变形,但分析不出过压原因,换了一台同型号的新变压器。但今年年初一停电保养,送电时操作过程一样,又出了同样的事故,DL型保护继电器不能记录时间,两次都没有注意到变压器跳闸的确切时间是在电动机起动的哪一个时间点,大概是在电动机旁路时前后。问题是电动机起动为什么会造成网络电压波动,故障又为什么总发生在厂里没有负荷时?

电路图.JPG


高压侧.jpg


C相绕组高压侧底部.jpg

免费打赏
lingxuct
2013年03月15日 16:02:41
22楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-3-15 16:03 编辑

大电机(630KW)起动,把不相关的配电变压器给烧了!(原来以为烧的是电机电源侧变压器)

原因很简单,变压器反向供电给起动中的大电机,电流大到327开关跳闸!

变压器低压侧投运的电容器容量较大,在大电机起动瞬间,电容器上很大容量的电荷输向大电机,强大的电流使变压器绕组变形,绝缘击穿。

变压器外层绕组是高压绕组,内层看不到,可能内层变形更严重。
回复
boeing_s
2013年03月15日 16:20:46
23楼
检查一下327断路器所在的断路器柜有没有绝缘问题,看看内部有没有闪络痕迹
回复
boeing_s
2013年03月15日 16:21:28
24楼
很多时候我们可能想得过于复杂了
回复
xinxirong
2013年03月15日 17:53:31
25楼
电抗有什么用呢?
回复
qjhaige
2013年03月16日 01:50:14
26楼
lingxuct 发表于 2013-3-15 16:02 大电机(630KW)起动,把不相关的配电变压器给烧了!(原来以为烧的是电机电源侧变压器)原因很简单,变 …原因很简单,变压器反向供电给起动中的大电机,电流大到327开关跳闸!变压器低压侧投运的电容器容量较大,在大电机起动瞬间,电容器上很大容量的电荷输向大电机,强大的电流使变压器绕组变形,绝缘击穿。变压器外层绕组是高压绕组,内层看不到,可能内层变形更严重。
回复
zyz8438
2013年03月16日 08:53:44
27楼
sy33606918 发表于 2013-3-15 15:29 谢谢各位朋友的关注。再补充一下:电动机的负载是1台460V-60Hz-630kW发电机,直接输出到负荷。重申一下:故 …而虽然没有负荷,当时10kV母线电压也只有10.5kV左右。这里看到的是母线电压,有没有关注过发电机的出口电压?也就是电抗器没有被短路之前,发电机的端电压是多少?电抗器被短路瞬间,母线电压会被抬高到发电机的出口电压,但是这个时间是非常短的,在母线电压表上,如果不一直盯着的话,一般很难看到。
回复
lingxuct
2013年03月16日 11:17:18
28楼
zyz8438版主还认为是发电机出口的电流经变压器通向同步电机,上面楼主说过,同步电机是带发电机的,同步电机还在起动过程,发电机是没在发电状态,所以,前面我说是变压器下有补偿电容器,是电容器经变压器返到高压,再经变压器到同步电机的。
回复
逍遥翁
2013年03月16日 17:50:52
29楼
会不会是操作过电压造成?
回复
sy33606918
2013年03月16日 19:43:23
30楼
谢谢朋友们的关注!
lingxuct版主说得很有道理,我们也考虑过这种可能性,更换故障变压器后也专门检查过变压器低压侧的无功补偿自动控制器,但是该控制器工作正常,夜间变压器没有负荷时控制器会自动退出所有低压电容器组,所以我们不能认为在故障发生时故障变压器有无功倒送高压侧。
我们之所以考虑到无功倒送的可能是因为在只考虑线路电抗的前提下无功输出端的电压应高于无功输入端的电压,电压差由无功大小和线路电抗决定,而故障变压器到电动机的电缆又比较长,线路电抗比较大。
我们比较倾向于故障是由过电压引起的,因为过流的话回路中比较容易发热的地方如连接点会有发热迹象,发热点附近的绝缘也会破坏得比较严重,但我们没有发现这种情况,反而观察到各高压线圈与铁芯之间有电弧痕迹,线圈局部有没处理好的毛刺处绝缘遭电弧破坏较严重。故障变压器容量比电动机大很多,而且按额定值计算即使全部低压电容器都反送高压,故障变压器也不会过流。
回复
3698eeee
2013年03月16日 20:20:11
31楼
电机起动电流超过变压器额定电流。变压器太小,建议换。