地下防水,一个筏板上有一、二级防水,问一下交界处怎么处理?
秦jayouwh
秦jayouwh Lv.12
2013年03月11日 08:27:21
来自于建筑施工
只看楼主

一个建筑的筏板基础有两个不同的防水等级,配电室等是一级,其余位置为二级,交接处的做法节点是什么?我的意思是想问,高层是一级防水,三道设防,其余位置是二级防水,二道设防。而高层和其余位置同在一个筏板基础上。是不是整个筏板大面积做二道防水,然后在高层多做一道?那么这个多做的第三道防水,要比高层的边线扩出多长呢?是否有什么规范标准之类的?

一个建筑的筏板基础有两个不同的防水等级,配电室等是一级,其余位置为二级,交接处的做法节点是什么?
我的意思是想问,高层是一级防水,三道设防,其余位置是二级防水,二道设防。而高层和其余位置同在一个筏板基础上。
是不是整个筏板大面积做二道防水,然后在高层多做一道?那么这个多做的第三道防水,要比高层的边线扩出多长呢?是否有什么规范标准之类的?

免费打赏
无间道
2013年03月11日 08:45:04
2楼
交界处宜按照有较高防水要求来处理。这样比较稳妥。多花一点点钱是值得的。
回复
秦jayouwh
2013年03月11日 08:48:32
3楼
dbjlsxz 发表于 2013-3-11 08:45 交界处宜按照有较高防水要求来处理。这样比较稳妥。多花一点点钱是值得的。问一下,我上头说的方法对吗?有什么规范要求啊?
回复
shiliantin
2013年03月11日 10:29:01
4楼
什么东西啊 感觉看不清楚
回复
jshmkwj
2013年03月11日 10:59:43
5楼
和设计协商一下吧,最好以技术核定单的形式明确下来。
回复
wm122772cl122748
2013年07月09日 14:40:22
6楼

第3.3.1条 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级, 其它部分不应低于三级。

第3.3.2条 配电室长度超过7m时 应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。当配电室为楼上楼下两部分布置时,楼上部分的出口应至少有一个通向该层走廊或室外的安全出口。
回复
bukuren
2013年07月09日 15:30:06
7楼
交接处按高的做
回复
mokatsch
2013年07月09日 16:32:52
8楼
wm122772cl12274 发表于 2013-7-9 14:40 第3.3.1条 配电室屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级, 其它部分不应低于三级。第3.3.2条 配电室 …你在问牛答马啊。。。。。:L
回复
mokatsch
2013年07月09日 16:34:44
9楼
三层防水搭接二层防水时,搭接长度还是按不小于250。。。这个没有什么规范。。。
回复
smallheader
2013年07月09日 20:24:47
10楼
我见过的做法,第三道防水做在配电间的室内地坪上。这样比较合理。
很多设计不懂施工,只提出防水等级要求,才不管如何施工。