现在有一地下车库,原始地貌到车库基底有4米深,原始地貌3米以下就有地下水。结构说明上说外墙用C35混凝土,抗渗等级为P6.我在想我这外墙混凝土能防止住地下水往车库里渗吗?希望大家帮忙说说你们的看法
现在有一地下车库,原始地貌到车库基底有4米深,原始地貌3米以下就有地下水。结构说明上说外墙用C35混凝土,抗渗等级为P6.我在想我这外墙混凝土能防止住地下水往车库里渗吗?
希望大家帮忙说说你们的看法
2楼
按照国家防水规范的要求,对于二级防水要求的工程应该至少是2道防水层。常规情况下,建筑还应该有1道防水层。
回复
4楼
渗不渗水和设计的混凝土强度和抗渗等级没有关系,和施工有必然关系
回复
5楼
混凝土强度和抗渗等级P6,抗渗指标是6公斤压力下24小时内不能渗水,你的地下室最大水头压力0.4公斤不到,应该是没有问题的,平常外面加一道柔性防水只是增加了另一道防护,根据30几年的施工经验,大面积的柔性防水往往都不会起太大的作用。
回复
6楼
还是应该查阅相关的资料,才能确定!
回复
7楼
过来学习了。谢谢前辈们
回复
8楼
建筑施工手册
回复
9楼
不会渗水,但是施工过程中难免会有疏忽的地方,止水钢板、施工缝表面没有清理干净,浇筑的时候混凝土跟不上,还有伸缩缝,螺杆洞很多地方都容易渗水,建议注浆止漏
回复
10楼
hangujian 发表于 2013-3-7 15:03 混凝土强度和抗渗等级P6,抗渗指标是6公斤压力下24小时内不能渗水,你的地下室最大水头压力0.4公斤不到,应 …受教了,向一线的工程师多学习
回复
11楼
我是来学习的!
回复
12楼
按规范和设计要求应该符合防水要求,但说要渗水都是说不好的水可以载舟也可以覆舟呵呵扯远了
回复