这水闸梁柱腐蚀如此严重,该如何修复加固
caomowang
caomowang Lv.6
2013年03月05日 16:34:18
只看楼主

本人最近接到了一个棘手的项目一水闸梁柱,由于处于海水环境,这个建筑的钢筋混凝土梁、柱裂损,钢筋腐蚀较为严重,现在要我们作修复加固处理。 由于工作不久,经验欠缺,抓耳挠腮很是头疼,有哪位高人做过或者接触过这种项目的,各位是如何处理这种腐蚀情况的,恳盼高人指点,小弟在此先拜谢了。

本人最近接到了一个棘手的项目一水闸梁柱,由于处于海水环境,这个建筑的钢筋混凝土梁、柱裂损,钢筋腐蚀较为严重,现在要我们作修复加固处理。
由于工作不久,经验欠缺,抓耳挠腮很是头疼,有哪位高人做过或者接触过这种项目的,各位是如何处理这种腐蚀情况的,恳盼高人指点,小弟在此先拜谢了。
修复.jpg

修复.jpg

免费打赏
jszxwsw
2013年03月05日 21:08:14
2楼
海水中的结构还是拆除重建节省投资,加固纯属掩耳盗铃
回复
天天画不累
2013年03月06日 07:58:27
3楼
还有冻融露出石子的该怎么处理呢?经常有这现象
回复
qjl110406a
2013年03月07日 09:53:04
4楼
梁板加固常用粘钢、包钢加固,加固后用防腐蚀混凝土保护钢材!
回复
wezhi
2013年03月07日 15:49:37
5楼
结构尚好,进行表面处理即可.
回复
leehom755
2013年03月07日 16:33:38
6楼
钢筋已经锈蚀,对承载能力有较大影响,应该重新植筋,外包混凝土重新加固。
回复
北国风光
2013年03月07日 20:01:53
7楼
要看一下锈蚀程度,如果不严重进行除锈后,钢筋做防腐处理,外抹环氧树脂砂浆涂层做保护层。
回复
fengjiyelun
2013年03月08日 09:47:49
8楼
海水的侵蚀性很强,不易做结构钢筋,可采用毛石混凝土或防酸混凝土浇筑。
如果不拆除梁,应该重新支模,在板上开洞浇筑混凝土。
回复
fengjiyelun
2013年03月08日 09:48:25
9楼
是“不宜做结构钢筋”
回复
opo004qd
2013年03月08日 10:33:52
10楼
如果腐蚀太严重,最好还是拆除重建,如果结构钢筋腐蚀不算太严重,可考虑外包一层钢筋砼。注意衔接问题。
回复
gdzgzs
2013年03月08日 11:47:38
11楼
还是找加固公司咨询一下
回复

相关推荐

APP内打开