本人最近接到了一个棘手的项目一水闸梁柱,由于处于海水环境,这个建筑的钢筋混凝土梁、柱裂损,钢筋腐蚀较为严重,现在要我们作修复加固处理。 由于工作不久,经验欠缺,抓耳挠腮很是头疼,有哪位高人做过或者接触过这种项目的,各位是如何处理这种腐蚀情况的,恳盼高人指点,小弟在此先拜谢了。
本人最近接到了一个棘手的项目一水闸梁柱,由于处于海水环境,这个建筑的钢筋混凝土梁、柱裂损,钢筋腐蚀较为严重,现在要我们作修复加固处理。
由于工作不久,经验欠缺,抓耳挠腮很是头疼,有哪位高人做过或者接触过这种项目的,各位是如何处理这种腐蚀情况的,恳盼高人指点,小弟在此先拜谢了。
12楼
啥腐蚀,就是混凝土碳化,使钢筋失去碱性保护而锈蚀鼓胀,并导致混凝土保护层涨裂,柱子主要由混凝土承载问题不大,主要是梁,首先做涂层隔断CO2在混凝土的渗透和水与钢筋的接触,贴碳纤维布加固即可
回复
13楼
lhy03759098 发表于 2013-3-8 19:55 啥腐蚀,就是混凝土碳化,使钢筋失去碱性保护而锈蚀鼓胀,并导致混凝土保护层涨裂,柱子主要由混凝土承载问 …这位兄台说的很靠谱
回复
14楼
最好还是去专业的加固公司咨询一下,最好现在水闸上面不要再增加新的荷载了。这个水闸建设的年代已经很久了,配筋率、混凝土标号,都达不到现在水垢规范要求的标准了。
回复
15楼
粘钢板吧,做好防腐处理:)
回复
16楼
其实最好的办法是粘贴碳纤维,阻止混凝土碳化,水下部分不知道怎么做,加大截面也许可行,加大截面配构造钢筋,加大混凝土保护层厚度
回复
17楼
lhy03759098 发表于 2013-3-8 19:55 啥腐蚀,就是混凝土碳化,使钢筋失去碱性保护而锈蚀鼓胀,并导致混凝土保护层涨裂,柱子主要由混凝土承载问 …同意楼上观点
回复