混凝土梁、板类构件是目前工程中应用最为广泛的结构构件,梁、板类受弯构件因承载力不足的加固,包括正截面和斜截面两个方面。承载力不足的外观表现是构件挠度过大,裂缝过宽、过长,钢筋锈蚀严重或或受压区砼存在压碎现象等。混凝土梁、板类构件的加固主要是解决正截面和斜截面强度不足的问题。(a)正截面加固在加固梁、板之前,首先应区分原梁是适筋梁还是超筋梁或少筋梁。当配筋率: 小于最大配筋率 而大于最小配筋率 时为适筋梁;

混凝土梁、板类构件是目前工程中应用最为广泛的结构构件,梁、板类受弯构件因承载力不足的加固,包括正截面和斜截面两个方面。承载力不足的外观表现是构件挠度过大,裂缝过宽、过长,钢筋锈蚀严重或或受压区砼存在压碎现象等。混凝土梁、板类构件的加固主要是解决正截面和斜截面强度不足的问题。
(a)正截面加固
在加固梁、板之前,首先应区分原梁是适筋梁还是超筋梁或少筋梁。
当配筋率: 小于最大配筋率 而大于最小配筋率 时为适筋梁;
> 为超筋梁;
< 时为少筋梁。
如果是少筋梁,加固方法可选择增补钢筋或类似的加固方法,如在受拉区粘贴纤维复合材料,受拉区粘贴钢板等。
如果是超筋梁,说明原构件截面不足,在受拉区进行加筋补强不起作用,因此必须采用增大截面加固法或增设支点加固法,而不能采取粘贴类的加固方法。
如果是适筋梁,选择加固方法的余地较大,但当采用在受拉区增加钢筋的方法加固,或采用受拉区粘贴方法加固时,注意加固后应不致成为超筋梁。
(b)斜截面加固
当原梁配箍数量较多,或梁的截面尺寸不符合 条件时,再增加腹筋则不能充分发挥作用,即梁剪坏时附加箍筋的应力达不到屈服强度,此时,只能采取增大截面法进行加固(对于薄腹梁等斜裂缝开展较大的构件,梁的截面尺寸应从严控制,即要求 )。
当原梁配置箍筋较少,小于最小配筋率时,梁一旦出现斜裂缝,箍筋立即达到屈服,出现斜拉破坏。对于这类构件,应采取增加箍筋类加固方法,如增加箍筋、粘贴钢板箍、粘贴纤维复合材料箍等。
当配箍率在上下限之间偏于下限时,应优先采用增配腹筋类的方法加固,当配箍率偏于上限时,宜以增大截面加固方法为主,同时加配一定数量的箍筋。
按照以上理论,外粘贴加固法是不能无限提高构件承载力的。因为外粘贴加固法是在原构件基础上进行的,原结构的截面尺寸、配筋、混凝土强度等级限制了发挥作用的程度。
以简支梁抗弯加固为例:一bxh矩形截面梁,配有受拉钢筋As,受压钢筋As’。按照《混凝土结构设计规范 GB50010-2002》,在截面和受压钢筋一定的情况下,随着增加受拉钢筋,构件受压区高度不断增加,但最大不允许超过ξbh0(ξb:所相对界限受压区高度);所以该构件能承受的最大计算弯矩是不大于Mb 的。[Mb=fcbξbh0(h0-0.5ξb)+fy'As’(h0-as')]假设构件加固前所能承受的弯矩为M0,用外粘贴加固所能补充的最大弯矩Mj是可以事先计算出的,即Mj=Mb-M0 。也就是说如果Mb与M0差值较小,外粘贴抗弯加固的作用是有限的,粘贴更多的钢板或纤维复合材料也不能提高抗弯能力,而只能导致规范不允许的超筋截面。
以简支梁抗剪加固为例:一承受均布荷载bxh矩形截面梁,h/b<4,箍筋Asv,间距s。按照《混凝土结构设计规范 GB50010-2002》,该梁允许承受的最大剪力Vmax=0.25fcbh0,该梁加固前所承受的剪力V0=0.07ftbh0+1.25fyvh0Asv/s。所以用外粘贴加固所能补充的最大剪力Vj也可以事先计算出来,即Vj=Vmax-V0 。也就是说如果Vmax与V0差值较小,外粘贴抗剪加固的作用也是有限的。
当然,如果与其他加固方法结合采用,如增大截面、受压区加固,还能在更大程度上提高承载力。
jszxwsw
2015年06月10日 14:13:10
2楼
无耻,还能再粘点儿别的吗
回复
zhshl1234567
2016年03月15日 09:23:58
4楼
感谢楼主无私奉献!!!
回复
jin4042
2017年06月06日 15:29:40
5楼
不错的资料,谢谢楼主
回复
阿猫24
2017年06月08日 15:32:14
6楼
学习学习了
回复
dingguoqing2008
2017年06月20日 16:27:15
7楼
bbbbbbbbbb
回复

相关推荐

APP内打开