请教 0.38KV 三相185KW电机软启动,距离是50M电流该怎样计算?需要多大截面积的电缆?

请教 0.38KV 三相185KW电机软启动,距离是50M电流该怎样计算?需要多大截面积的电缆?
免费打赏
df2365
2007年09月02日 21:04:45
2楼
185KW電機需要多大截面積的電纜
回复
df2365
2007年09月02日 21:09:11
3楼
185KW電机需要多大截面積的電纜
回复
df2365
2007年09月02日 21:09:41
4楼
回复
lingxuct
2007年09月02日 21:10:21
5楼
150
回复
huanahu
2007年09月02日 21:46:17
6楼
我记忆中的163不是这样的哟!
这样会误前途的,古人云:“知之为知之,不知为不知。为之是也”!何必这样呢?
回复
tslk26
2007年09月02日 23:10:08
7楼
238A
回复
xienxuelanghu
2007年09月03日 08:22:36
8楼
如果是我的话,我选VV240 ,或YJV185的
回复
clover_00
2007年09月03日 15:54:49
9楼
0.38KV 三相185KW电机:I=185/0.38/1.732/0.8=351.36A
选VV3x240 ,或YJV3x185的
回复
huanahu
2007年09月07日 20:06:11
10楼

有电压降呢?可以不考虑吗?
回复
t800
2007年09月07日 21:59:13
11楼

50米很远吗?