环网柜中一般是不配微机保护的,那变压器的本体保护如何实现呢?
环网柜中一般是不配微机保护的,那变压器的本体保护如何实现呢?
2楼
现在微机保护比较便宜,配上一套不就可以了呢
回复
3楼
没有综保,可以配综保,只要有断路器和二次元件及电源。
如果没有断路器(肯定也没有二次元件)时,只能装高压熔断器。
回复
4楼
lingxuct 发表于 2013-3-1 14:16 没有综保,可以配综保,只要有断路器和二次元件及电源。如果没有断路器(肯定也没有二次元件)时,只能 …这样的话岂不是不符合规范要求,为什么现在设计院还大量采用这种方式呢?
回复
5楼
环网柜照样做:温度、瓦斯、过流、速跳的基本保护功能啊,只要变压器超过250KVA就得在出线侧装CT,不允许熔断器保护了。
回复
6楼
tychsh 发表于 2013-3-3 09:40 环网柜照样做:温度、瓦斯、过流、速跳的基本保护功能啊,只要变压器超过250KVA就得在出线侧装CT,不允许熔 …我们这边630KVA的变压器都是熔断器的,环网柜上普遍都不装微机保护,请问你是哪里的,温度瓦斯保护如何实现,能说说具体的方案吗?
回复
7楼
不用微机保护,用继电器跳闸就可以了,有信号继电器指示,通过负荷开关分励脱扣跳闸
回复